Adeguamento impianto scuola
Ciao a tutti.. devo fare il progetto della parte elettrica di un adeguamento antincendio di un'ala di una scuola esistente (oggetto di manutenzione straordinaria del 2000 con dico ma senza progetto [ndr]).
Ho qualche dubbio sul D.M. 26/8/92:
- obbligo sola segnalazione uscita di sicurezza dentro le aule.. (i corridoi sono vie di esodo e quindi illuminate e segnalate).
- obbligo di rivelazione fumi/incendio: solo locali archivio o carico incendio >30kg/mq
Nel D.M. 18_12_1975 al punto 5.4.6. dice Tutti gli edifici dovranno essere muniti di impianto per la protezione dai fulmini.
Salto la valutazione a piè pari? direi di no, perché se dimensionandolo, l'edificio è autoprotetto allora non lo metto.. condordate?
Ultima questione: C'è una parte alla quale si accede dall'esterno e compartimentata, che ha montascale, per garantire l'esodo di chi è entrato col montascale occorre mettere un UPS/UPS di SICUREZZA? Non c'è nessuna rampa di discesa.. solo scala e montascale.
Tanta carne al "fuoco" : grazie e scusate!
Ho qualche dubbio sul D.M. 26/8/92:
- obbligo sola segnalazione uscita di sicurezza dentro le aule.. (i corridoi sono vie di esodo e quindi illuminate e segnalate).
- obbligo di rivelazione fumi/incendio: solo locali archivio o carico incendio >30kg/mq
Nel D.M. 18_12_1975 al punto 5.4.6. dice Tutti gli edifici dovranno essere muniti di impianto per la protezione dai fulmini.
Salto la valutazione a piè pari? direi di no, perché se dimensionandolo, l'edificio è autoprotetto allora non lo metto.. condordate?
Ultima questione: C'è una parte alla quale si accede dall'esterno e compartimentata, che ha montascale, per garantire l'esodo di chi è entrato col montascale occorre mettere un UPS/UPS di SICUREZZA? Non c'è nessuna rampa di discesa.. solo scala e montascale.
Tanta carne al "fuoco" : grazie e scusate!