Intervento differenziale generale
Verificando gli interventi dei differenziali strumentalmente in automatico ossia x1/2 Idn, x1 e per 5 Idn, rispettivamente 0° e 180°, mi trovo che testando i differenziali 0,03 a valle del generale 0,3 non selettivo, al momento del test x5Idn mi interviene la protezione generale. Ora testando direttamente con la stessa procedura
la protezione generale tutto regolare. Gli interruttori in questione sono Ticino, a mio parere affidabili.
Secondo voi c'e' un motivo valido perche' nel test x5 Idn intervenga ?
grazie
la protezione generale tutto regolare. Gli interruttori in questione sono Ticino, a mio parere affidabili.
Secondo voi c'e' un motivo valido perche' nel test x5 Idn intervenga ?
grazie