DIRI su impianto ante 90
Buongiorno, oggi dovrò andare a fare un sopralluogo preliminare su dei locali commerciali (S=900m² circa).
I locali erano destinati ad autosalone, adesso c'è un nuovo utilizzatore che pretende dal proprietario (il mio committente) il progetto dell'impianto e la dichiarazione di conformità dell'impianto esistente.
Mi ha detto che c'è un progetto di un professionista del 1989 e nient'altro, l'impianto è stato appunto realizzato nel 1989.
Qualche valutazione preliminare:
- Mi è sembrato di capire al telefono che nel corso degli anni siano state apportate delle modifiche ai locali ed agli impianti, senza ne progetto ne dichiarazione di conformità.
- Anche se l'impianto fosse realizzato correttamente, è da considerare idoneo un impianto che ha 26 anni sulle spalle (cavi, interruttori, ecc.)? Io qualche dubbio su dei cavi che lavorano da 26 anni comincio ad avercelo, idem su un differenziale, ecc.
Come procedo?
Se l'impianto ha subito più trasformazioni nel corso degli anni, io sarei dell'idea di eseguire un rilievo completo dell'impianto esistente, redarre un progetto di adeguamento e trasformazione, far eseguire i lavori necessari all'installatore che rilascerà dichiarazione di conformità. Ma gli impianti esistenti che rimangono? Vanno coperti con una DIRI?
Grazie a tutti
I locali erano destinati ad autosalone, adesso c'è un nuovo utilizzatore che pretende dal proprietario (il mio committente) il progetto dell'impianto e la dichiarazione di conformità dell'impianto esistente.
Mi ha detto che c'è un progetto di un professionista del 1989 e nient'altro, l'impianto è stato appunto realizzato nel 1989.
Qualche valutazione preliminare:
- Mi è sembrato di capire al telefono che nel corso degli anni siano state apportate delle modifiche ai locali ed agli impianti, senza ne progetto ne dichiarazione di conformità.
- Anche se l'impianto fosse realizzato correttamente, è da considerare idoneo un impianto che ha 26 anni sulle spalle (cavi, interruttori, ecc.)? Io qualche dubbio su dei cavi che lavorano da 26 anni comincio ad avercelo, idem su un differenziale, ecc.
Come procedo?
Se l'impianto ha subito più trasformazioni nel corso degli anni, io sarei dell'idea di eseguire un rilievo completo dell'impianto esistente, redarre un progetto di adeguamento e trasformazione, far eseguire i lavori necessari all'installatore che rilascerà dichiarazione di conformità. Ma gli impianti esistenti che rimangono? Vanno coperti con una DIRI?
Grazie a tutti