Tubazioni metalliche perforate
Inviato: 26 mag 2015, 18:32
da gjkfriend
Buonasera, un cliente mi dice che ha problemi di perforazione sulle tubazioni metalliche dell'acqua. Cosa si può fare in questi casi ? E' sufficiente il collegamento a terra ?
Grazie
Re: Tubazioni metalliche perforate
Inviato: 26 mag 2015, 19:15
da NSE
Ti consiglio, per prima cosa di consultare il costruttore del tubo, che di sicuro ti potrà dare delle dritte.
Poi in subordine:
a) se è rame, potrebe essere rame di bassa qualità, e le perforazioni sono dovute a residui chimici della lavorazione che nel tempo e a condizioni particolari si innescano.
b) potrebbe essere dovuto a correnti vaganti (es. sei vicino ad una ferrovia?) e potresti tentare di ovviarlo con le tecniche ad anodo sacrificale.
c) potrebbe essere dovuto ad una scelta errata dei componenti dell'impianto (es. utilizzo di rame, ferro e alluminio), che potrebbe innescare un effetto pila. In questo caso si usano dei dosatori per sostanze chimiche (credo da utilizzarsi solo per circuiti chiusi, riscaldamento o similari)
d) potrebbe darsi ceh il tizio ha l'addolcitore mal regolato, che addolcisce troppo e l'acqua diventa corrosiva.
Insomma, lìapproccio dovrebbe essere più integrato.