Pagina 1 di 2

Rifasamento

MessaggioInviato: 9 giu 2015, 18:25
da smilev
Ciao ragazzi. Ho una domanda per voi. Lavoro in un termovalorizzatore e in sala quadri e presente il quadro di rifasamento. Il termovalorizzatore produce energia elettrica per il suo autoconsumo ed il surplus lo mette in rete. Ora mi chiedevo perché rifasare se l'energia elettrica non viene presa dalla rete? Forse solo in caso di problemi all'alternatore e quindi prelevano dalla rete ? O forse visto che il quadro si trova dopo il trafo hanno un risparmio sulla sezione dei cavi?
grazie spero di essere stato chiaro.

Re: Rifasamento

MessaggioInviato: 9 giu 2015, 18:41
da MASSIMO-G
Se il generatore è asincrono il rifasamento automatico serve, ma non credo sia questo il caso, evidentemente qui si rifasano i carichi passivi del termovalorizzatore

Re: Rifasamento

MessaggioInviato: 9 giu 2015, 18:48
da smilev
Grazie per la risposta .No il generatore e' sincrono .

Re: Rifasamento

MessaggioInviato: 9 giu 2015, 19:24
da MASSIMO-G
Si infatti, i generatori asincroni si utilizzano in altri ambiti (piccole centrali idroelettriche)

Re: Rifasamento

MessaggioInviato: 9 giu 2015, 22:59
da smilev
RiformulO la domanda. La macchina sincrona alimenta il trafo MT/BT del termovalorizzatore, quindi c'è già almeno credo un rifasamento sul lato MT del trafo da parte dell'alternatore e quindi io non vedo la convenienza di inserire a valle del trafo il rifasamento centralizzato per rifasare i carichi induttivo del termovalorizzatore? Inoltre ho un'altra domanda . Dove conviene rifasare sul lato MT o BT di un trasformatore ( sto considerando un utenza non più il termovalorizzatore )?

Re: Rifasamento

MessaggioInviato: 10 giu 2015, 10:22
da Mike
smilev ha scritto:Dove conviene rifasare sul lato MT o BT di un trasformatore ( sto considerando un utenza non più il termovalorizzatore )?


Rifasare in MT può avere convenienza solo se stiamo parlando di un'industria con sottostazione AT e utenze in MT.

Re: Rifasamento

MessaggioInviato: 10 giu 2015, 14:24
da smilev
Sono un po' insicuro sull'argomento pratico e no teorico so cosa vuol dire rifasare. Ti chiedo scusa se ho formulato male la domanda ,ma il mio problema è capire visto che non entro in penale perché rifasare? La mia risposta è perché risparmio sulla sezione dei cavi .HO bisogno solo di una conferma sul mio dubbio o sono fuori strada?

Re: Rifasamento

MessaggioInviato: 12 giu 2015, 18:46
da StefanoSunda
,ma il mio problema è capire visto che non entro in penale perché rifasare? La mia risposta è perché risparmio sulla sezione dei cavi .HO bisogno solo di una conferma sul mio dubbio o sono fuori strada?

Rifasare, cioè, non significa solo eliminare la maggiorazione per basso fattore di potenza sulla bolletta, ma anche ottenere vantaggi legati alla diminuzione della corrente che circola nelle linee e nei trasformatori, vantaggi del tutto analoghi a quelli conseguibili dal distributore sulla propria rete.
Quando si deve dimensionare, in sede di progettazione, un nuovo impianto, è evidente che supponendo gli utilizzatori rifasati, si possono ridurre le sezioni delle linee di alimentazione.

Re: Rifasamento

MessaggioInviato: 13 giu 2015, 5:02
da smilev
Grazie.

Re: Rifasamento

MessaggioInviato: 13 giu 2015, 10:03
da Goofy
Dal 1 gennaio 2016 secondo la Delibera 180/2013/R/EELil limite del cos.phi sarà sensibilmente innalzato e le penali aumentate