Pagina 1 di 1
Posa cavi segnale e cavi energia

Inviato:
12 giu 2015, 15:05
da Emanuele78
Premesso che le norma CEI 64-8/5 prevede che le condutture per l'impianto di energia vanno tenute separate dalle conduttore per impianti di segnale.
Quesito 1:
Posso posare il doppino del citofono e/o un cavo bus intubati e posati su passerella metallica unitamente ai cavi energia?
O meglio, è sufficiente il fatto di avere intubato i cavi segnale per dire che sono stati posati separatamente?
Quesito 2:
Un cavo di segnale (cavo bus) può stare posato con un cavo energia se quest'ultimo è in doppio isolamento?
Grazie anticipatamente per le vs risposte
Re: Posa cavi segnale e cavi energia

Inviato:
12 giu 2015, 15:30
da Giovepluvio
1. Sembra ragionevole
2. Sì a patto che tutti i cavi abbiano livello di isolamento adeguato alla tensione più elevata del fascio
Re: Posa cavi segnale e cavi energia

Inviato:
12 giu 2015, 15:42
da Emanuele78
Giovepluvio ha scritto:2. Sì a patto che tutti i cavi abbiano livello di isolamento adeguato alla tensione più elevata del fascio
Grazie anzitutto.
Quando dici che
tutti i cavi abbiano livello di isolamento adeguato alla tensione più elevata del fascio,
intendi dire che se ho ad esempio un cavo FG7 0,6/1kV, il cavo del segnale dovrà avere lo stesso isolamento? da quale indicazione si evince?
Perdonami ma sui cavi segnale non ho molte conoscenze.. grazie ancora
Re: Posa cavi segnale e cavi energia

Inviato:
12 giu 2015, 15:44
da Giovepluvio
No, è sufficiente anche un livello due livelli (ipotizzando un circuito 230/400 V) in meno. La cosa importante è che il cavo di segnale abbia isolamento idoneo alla tensione del circuito energia.
Sul riferimento normativo, a dire il vero, la mia memoria è un po' in difficoltà. Se fai una ricerca su tuttonormel vedrai comunque che è un argomento trattato molte volte.
Re: Posa cavi segnale e cavi energia

Inviato:
12 giu 2015, 15:52
da Giovepluvio
Trovato. Vedi Tuttonormel dicembre 2010.
Il riferimento normativo è la CEI 64-8 art 528.1.1.
Re: Posa cavi segnale e cavi energia

Inviato:
20 lug 2015, 14:31
da elettropoggi
Buonasera
Riprendendo questo post volevo arrivare a farmi un po di chiarezza chiedendo il vostro parere.
Dei seguenti metodi di posa e coesistenza dei cavi elettrici e di segnale, ammesso che i cavi siano isolati per la tensione maggiore, qualè è secondo voi un giusto rapporto fra prezzo e "qualità " dell'impianto e quale vietato?
Considerando le seguenti tipologie di impianti : energia (abbreviato “FM”), rilevazione incendi (“INC”), rilevazione intrusione (“INT”), trasmissione dati (“TD”).
Metodi di posa:
1) una sola canaletta con tutti i cavi posati insieme
2) una sola canaletta divisa con un setto separatore in cui su una parte i cavi per “FM” e sull'altra i cavi per “INC”, “INT”, “TD”.
3) una sola canaletta con due setti separatori in cui su una parte i cavi per “FM”, su una i cavi per “INC”, “INT”, e sulla terza i cavi per “TD”
4) due canalette: in una posare i cavi per “FM” e nell’altra i cavi per “INC”, “INT”, “TD”.
5) due canalette: in una posare i cavi per “FM” e nell’altra mettendoci un separatore posare in una sezione i cavi i per “INC” e “INT” e nell’altra i cavi per “TD”.
6)tre canalette: in una posare i cavi per “FM”, in unaposare in una sezione i cavi i per “INC” e “INT” e nella terza i cavi per “TD”.
Potrebbero esserci altre combinazioni ma mi bastererebbe un parere su quelle indicate.
Grazie