parallelo rele domotica/rele pir

MessaggioInviato: 13 giu 2015, 10:49
da enry86cami
Ciao a tutti, vi illustro un collegamento che ho fatto a casa mia:
Nel disimpegno ho un alimentatore 12vdc che alimenta una strip led. L'alimentatore è attivato da un pir 220vac con crepuscolare, questo:
http://www.ebay.it/itm/MINI-SENSORE-DI- ... 35e461a8dc

Fino qui tutto ok, il pir quando rileva la presenza invia 220VAC all'alimentatore per strip led...

Ho voluto aggiungere un secondo comando per attivare la strip led (cioè un pulsante che mi "forza" l'accensione dei led). Questo comando è un uscita rele di un modulo domotico. Questo praticamente mi fornisce 220 V direttamente all'alimetantore 12vdc. Praticamente dovrei avere il rele domotico parallelo al rele del pir...

Però evidentemente qualcosa non va... inizialmente tutto ok:
-quando passavo il pir azionava il led
-quando forzavo l'accensione da domotica i led stavano accesi fissi

Oggi ho scoperto che mi si è bruciato il modulo relè domotico, o meglio il rele rimane sempre chiuso...

Pura coincidenza o lo schema proposto contiene errori gravi?
Sotto propongo uno schema fatto a mano:

Immagine

Re: parallelo rele domotica/rele pir

MessaggioInviato: 13 giu 2015, 14:48
da MassimoB
Ciao, vorrei ricordarti che gli schemi devono essere postati in fidocadj.
Comunque, sicuro che l' attuatore supporti il carico da te collegato?
Lo schema se pur non adeguato potrebbe andare, escluso il fatto che tra "enel" e il tuo circuito non vedo protezioni.
Se il carico non è supportato dall' attuatore devi interporre un relè o cambiare attuatore.
Ovvio che se hai seccato l' attuatore lo devi cambiare.

Re: parallelo rele domotica/rele pir

MessaggioInviato: 13 giu 2015, 14:57
da enry86cami
Ciao grazie, per l'intervento.
Scusa, ho omesso le protezione che in realtà ci sono.
Il modulo supporta 2A, la stiscia è da 25W... Quindi il trasformatore assorbirà max 40W...
Non penso che il problema sia l'assorbimento elevato...

Re: parallelo rele domotica/rele pir

MessaggioInviato: 13 giu 2015, 15:33
da MassimoB
Scollega l' attuatore dal carico e vedi se funziona, in caso contrario hai trovato il problema.

Re: parallelo rele domotica/rele pir

MessaggioInviato: 13 giu 2015, 17:38
da enry86cami
Si, l attuatore è rotto... Ho scollegato il carico ma il rele del modulo domotico rimane sempre chiuso...
Io volevo sapere se si è rotto per coincidenza o perché lo schema che ho relizzato porta alla rottura...

Re: parallelo rele domotica/rele pir

MessaggioInviato: 13 giu 2015, 17:49
da attilio
non conosco granché i sistemi domotici, ma non è che semplicemente l'attuatore richiede un comando a singolo impulso ed invece è stato comandato in modalità "stabile"?

ad esempio, le bobine dei comuni relè interruttori si brucerebbero presto se comandate da un interruttore invece che da un pulsante

il collegamento è un normale parallelo, ma quello che non so, è come la prende l'attuatore (che presumo essere più di un comune relè) quando il sensore di presenza è in lettura

Re: parallelo rele domotica/rele pir

MessaggioInviato: 13 giu 2015, 19:25
da enry86cami
L attuatore è comandato da un impulso come tutte le luci di Casa, cosa intendi quando scrivi che il sensore è in lettura?
(c'è anche l'opzione che l'uscita ha deciso di abbandonarmi indipendentemente dal tipo di configurazione in cui è installato)

Re: parallelo rele domotica/rele pir

MessaggioInviato: 13 giu 2015, 20:36
da MassimoB
Foto Utenteattilio la domotica viene gestita tramite bus, che sia scs , knx o altro non è possibile che accada quanto da te supposto.
Il bus trasmette un comando all' attuatore tramite un indirizzo, per esempio se imposto al comando a1pl1 in scs l' attuatore sa gia che fare, idem per i gruppi, per i GEN o per i comandi speciali tipo pull, off. on o altro in scs e similare per knx con la differenza che la configurazione non può essere anche fisica ma solo tramite ETS

Re: parallelo rele domotica/rele pir

MessaggioInviato: 13 giu 2015, 22:41
da attilio
ok Massimo, grazie

ps: comunque non credo molto alle coincidenze ;-)

Re: parallelo rele domotica/rele pir

MessaggioInviato: 13 giu 2015, 22:46
da MassimoB
Sono d'accordo con te sulle coincidenze ma non credo che sia un problema di gestione del comando ma di gestione del carico, poi dipende da che dispositivo è stato utilizzato, occupandomi spesso di domotica vedo cose che fanno rabbrividire :D