Pagina 1 di 1

Nuova cabina Mt/Bt

MessaggioInviato: 30 giu 2015, 12:20
da Duracell
Per una nuova cabina mt/bt con trafo resina da 400kVA e tensione da 20kV:
- la normativa di riferimento è la CEI 0-16 / 2013 ?
- il cavo di media va bene un 35mmq tipo RG7H1R 12/20 o devo usare un 18/30kV?
- come cavo di bt uso un 2x240mmq x fase

Grazie O_/

Re: Nuova cabina Mt/Bt

MessaggioInviato: 30 giu 2015, 14:10
da Mike
Duracell ha scritto:Per una nuova cabina mt/bt con trafo resina da 400kVA e tensione da 20kV:
- la normativa di riferimento è la CEI 0-16 / 2013 ?
- il cavo di media va bene un 35mmq tipo RG7H1R 12/20 o devo usare un 18/30kV?
- come cavo di bt uso un 2x240mmq x fase

Grazie O_/


- CEI 0-16 Dicembre 2014
- dove? Tra MT ENEL e MT CELLA utente è richiesto 95 mmq, 12/20 kV va bene
- dove? Posa?

Re: Nuova cabina Mt/Bt

MessaggioInviato: 30 giu 2015, 14:24
da Duracell
CLASSICO CUNICOLO TRAFO QGBT

Domanda che non centra con la cabina in un locale soggetto a SCIA/CPI con imp. di climatizzazione, in caso di incendio interrompo tutto l'impianto o solo la mandata o solo la ripresa???

Grazie

Re: Nuova cabina Mt/Bt

MessaggioInviato: 30 giu 2015, 14:27
da Mike
Duracell ha scritto:[
Domanda che non centra con la cabina in un locale soggetto a SCIA/CPI con imp. di climatizzazione, in caso di incendio interrompo tutto l'impianto o solo la mandata o solo la ripresa???


In linea generale tutto l'impianto, poi bisogna valutare caso per caso. Climatizzazione con UTA presumo, perché se VRV o altri sistemi a espansione diretta non devi interrompere nulla, sempre che non sia canalizzato e metta in comunicazione più ambienti

Re: Nuova cabina Mt/Bt

MessaggioInviato: 30 giu 2015, 14:38
da Duracell
Ok allora spengo tutto con un bel teleruttore collegato alla cle riv inc.

per il cavo di media da 35 va bene tra QMT e TRAFO nel senso che sicuramente va bene anzi andrà stra bene volevo sapere se era diciamo lo standard utilizzato ;-)

Grazie

Re: Nuova cabina Mt/Bt

MessaggioInviato: 30 giu 2015, 15:49
da Mike
Duracell ha scritto:per il cavo di media da 35 va bene tra QMT e TRAFO nel senso che sicuramente va bene anzi andrà stra bene volevo sapere se era diciamo lo standard utilizzato ;-)


In linea generale si.

Re: Nuova cabina Mt/Bt

MessaggioInviato: 30 giu 2015, 17:35
da Duracell
Grazie Mike

:ok:

Re: Nuova cabina Mt/Bt

MessaggioInviato: 1 lug 2015, 17:42
da clanis
Per la linea BT dal trafo al quadro QGBT, 2(1x240) per fase sono più che sufficienti, visto che considerando la posa peggiorativa (41) portano sempre 780A ed il trafo ha una corrente nominale pari a circa 580A.