Impianto Antincendio: Rilascio dich. di Conf. 46/90

MessaggioInviato: 12 lug 2007, 9:09
da Juk
Salve,
nel caso in cui venga installato un impianto antincendio all'interno di un magazzino di proprietà di un industria, situato quindi in un area in cui l'accesso è regolato da tesserini di riconoscimento ecc. ecc., dev'essere rilascita la dichiarazione di conformita secondo la 46/90?

Il dubbio mi è sorto in quanto la L.46/90 distingue i locali in due gruppi:
1) ad uso civile, ovvero unità immobiliari destinate ad uso privato, e qui la 46/90 si applica anche agli impianti antincendio;
2) ad altro uso, come sedi industriali, scuole, magazzini, depositi ecc..ecc. edifici di pubblica finalità, in questi casi la 46/90 si applica solo agli impianti elettrici.

il caso sopra menszionato in quale delle due categorie rientra?...posso rilasciare la dich. di conformità?

Grazie mille.

Re: Impianto Antincendio: Rilascio dich. di Conf. 46/90

MessaggioInviato: 13 lug 2007, 11:47
da Mike
Il magazzino non è un edificio ad uso civile o assimilabile, inoltre l'attività principale è industriale, in poche parole, l'impianto di rilevazione incendi NON è soggetto alla L. 46/90.

Re: Impianto Antincendio: Rilascio dich. di Conf. 46/90

MessaggioInviato: 17 lug 2007, 8:31
da Juk
Grazie mille,
ma se il committente vuole rilasciato un certificato per la corretta realizzazzione dell'impianto, secondo quando indicato dal progetto, cosa occorre rilasciare?
Quali sono i certificati obbligatori (e non) che dovrebbero essere rilasciati dall'istallatore per questo tipo di impianto(antincendio in un magazzino)?

Grazie.

Re: Impianto Antincendio: Rilascio dich. di Conf. 46/90

MessaggioInviato: 17 lug 2007, 22:07
da Mike
Juk ha scritto:Grazie mille,
ma se il committente vuole rilasciato un certificato per la corretta realizzazzione dell'impianto, secondo quando indicato dal progetto, cosa occorre rilasciare?
Quali sono i certificati obbligatori (e non) che dovrebbero essere rilasciati dall'istallatore per questo tipo di impianto(antincendio in un magazzino)?

Grazie.


Puoi rilasciare una dichiarazione di conformità alla regola dell'arte secondo L. 186/68 ci sono alcuni esempi su http://www.tne.it
Non ci sono altre dichiarazioni. Solo nel caso il magazzino in questione sia soggetto al controllo dei VV.F. per il CPI, si compilano le relative dichiarazioni secondo la loro modulistica per gli impianti NON soggetti al campo di applicazione della L. 46/90.

Re: Impianto Antincendio: Rilascio dich. di Conf. 46/90

MessaggioInviato: 18 lug 2007, 14:43
da Juk
Grazie mille,
ma la dichiarazione secondo la 186/68 fa riferimento alle norme CEI mentre gli impianti antincendio, se non erro, sono regolati dalla normativa UNI EN. Come regolarsi per la dichiarazione alla regola del'arte?

Grazie

Re: Impianto Antincendio: Rilascio dich. di Conf. 46/90

MessaggioInviato: 18 lug 2007, 16:07
da Mike
Juk ha scritto:Grazie mille,
ma la dichiarazione secondo la 186/68 fa riferimento alle norme CEI mentre gli impianti antincendio, se non erro, sono regolati dalla normativa UNI EN. Come regolarsi per la dichiarazione alla regola del'arte?

Grazie


La L. 186/68 si riferisce in primis alla "regola dell'arte" (art. 1) e successivamente esplicita che tutti gli impianti, macchinari, mateariali realizzati secondo le norme CEI si considerano costruiti a regola d'arte. La norma non è obbligatoria, è obbligatorio il rispetto della "regola dell'arte", adottando e rispettando le norme CEI si ottiene il rispetto della "regola d'arte" in maniera automatica, senza dover dimostrare nulla. La noma UNI 9795 e relative EN 54 rappresentano attualmente l'unico riferimento in grado di definire questa "regola dell'arte" per gli impianti di rilevazione incendi.