Cavi isolamento minerale e DIRI scuola

MessaggioInviato: 6 lug 2015, 14:20
da EMY78
Egregi colleghi,

sto facendo una DIRI per una scuola e volevo sapere la vostra interpretazione in merito alle prescrizioni aggiuntive per gli ambienti di cui in 751.03.2.

Sono installate solo ed esclusivamente cavi in FG7R/OR, io pensavo di far sostituire tali cavi con gli FG7M/OM, ma in effetti sembrerebbe che qualora i circuiti facciano parte a circuiti di sicurezza e/o siano racchiusi in involucri IP4X, si possa evitare l'uso dei cavi LSOH.
I cavi sono installati all'interno di canaline in plastica con coperchio.
Voi come la vedete?

Saluti

Re: CAVI ISOLAMENTO MINERALE E DIRI SCUOLA

MessaggioInviato: 6 lug 2015, 14:35
da Danielex
cosa centrano i cavi ad isolamento minerale??

La scelta di installare cavi LSOH (non centrano nulla quelli a isolamento minerale) la deve fare il progettista.
Perciò per quanto riguarda una DIRI sei in una situazione strana.

I cavi in canale IP4X a parete rientrano nella posa tipo C, quindi devi valutare la necessità di cavi LSOH.
In questo caso io andrei a vedere come siamo messi con le uscite di sicurezza, l'illuminazione di sicurezza, ecc.

Prima di far sostituire quei cavi io mi preoccuperei di altri aspetti.
O_/

Re: CAVI ISOLAMENTO MINERALE E DIRI SCUOLA

MessaggioInviato: 6 lug 2015, 14:44
da EMY78
Ops mi scusa del refuso, ma sto facendo due cose assieme e mi sono ingarbugliato da solo, grazie del "richiamo".

Volevo dire LSOH e basta.

Il resto delle cose è stato sviscerato sia attraverso valutazione visiva che attraverso prove strumentali.
Il discorso della sostituzione dei cavi FG7OR con i cavi FG7OM, la sto valutando in merito alle prescrizioni aggiuntive come dicevo sopra, ma nello stesso tempo vedevo:

751.04.3 Prescrizioni aggiuntive per gli ambienti di cui in 751.03.2
Esempi di cavi LSOH sono i seguenti:
a) Cavi con tensione U0/U = 0.6/1kV:
FG7OM1, FG7OM2, FG10OM1, FG10OM2.
b) Cavi con tensione U0/U = 450/750V:
N07G9-K, FM9, H07Z1-K Type 2

Sono escluse dalle prescrizioni a) e b) le condutture:
 facenti parte di circuiti di sicurezza;
 racchiuse in involucri con grado di protezione almeno IP4X, ad eccezione del tratto finale
uscente dall’involucro per il necessario collegamento all’apparecchio utilizzatore.


Quindi mi verrebbe da pensare che sarebberro accettabili le condutture con cavi FG7OR purchè installate entro canali/ne con almeno IP4X.

Re: CAVI ISOLAMENTO MINERALE E DIRI SCUOLA

MessaggioInviato: 6 lug 2015, 14:52
da Danielex
ehm, sei sicuro di aver letto bene??

l'esclusione si riferisce a tutt'altro articolo. Rileggi la norma.

Re: CAVI ISOLAMENTO MINERALE E DIRI SCUOLA

MessaggioInviato: 6 lug 2015, 15:03
da EMY78
Guarda ti allego direttamente la pagina della norma, non vorrei che sono nel pallone.
In effetti anche io mi ricordavo come dici tu e come è indicato nella norma, ma poi vi è questa postilla che evidenzio in rosso.

Re: CAVI ISOLAMENTO MINERALE E DIRI SCUOLA

MessaggioInviato: 6 lug 2015, 15:11
da Danielex
la pagina dove sono indicati gli esempi dei cavi è la pagina dei commenti.
Quindi per una lettura corretta della norma devi saltarla (non so se mi sono spiegato bene).

Le esclusioni di cui parli si riferiscono all'articolo precedente, se non sbaglio quello che parla delle prescrizioni contro l'incendio.

Re: CAVI ISOLAMENTO MINERALE E DIRI SCUOLA

MessaggioInviato: 6 lug 2015, 15:17
da EMY78
E' vero che sono commenti, ma perché il titoletto del commento è:

751.04.3 Prescrizioni aggiuntive per gli ambienti di cui in 751.03.2 ?

Gli ambienti 751.03.2 sono quelli in oggetto.

#-o

Re: CAVI ISOLAMENTO MINERALE E DIRI SCUOLA

MessaggioInviato: 6 lug 2015, 15:26
da EMY78
Credo di aver capito.
Quelle esclusioni, si riferiscono alle protezioni delle condutture elettriche 751.04.2.7 e non è il continuo del commento.

Grazie ancora :ok:

Re: CAVI ISOLAMENTO MINERALE E DIRI SCUOLA

MessaggioInviato: 6 lug 2015, 15:51
da Danielex
:ok:

Re: CAVI ISOLAMENTO MINERALE E DIRI SCUOLA

MessaggioInviato: 6 lug 2015, 16:56
da EMY78
Caro collega, assodato questa cosa.
Considerando che la scuola è stata realizzata prima del 90, come mi potrei comportare in merito ai cavi NO7VK ed FG7OR?

Saluti