Pagina 1 di 1

Dimensionamento cavo per gruppo elettrogeno

MessaggioInviato: 15 lug 2007, 14:50
da luca4600
Buon giorno, devo collegare un generatore monofase da 4600 W all' impianto di casa, ma sono indeciso sulla sezione da usare. Io avevo pensato ad un cavo 3 x 4mm2, per una lunghezza di 20m, però non ne sono sicuro della scelta. Voi cosa ne pensate ? Vi ringrazio per le risposte.

Re: Dimensionamento cavo per gruppo elettrogeno

MessaggioInviato: 16 lug 2007, 16:28
da crit
Dipende anche dal tipo di cavo, di posa e ovviamente dall'interruttore che progette la linea. 4mmq con cavo FG7OR e interr. 2x25A mi sembra corretto. Ricordati di evitare il parallelo della rete con il GE.