CEI 81-30, capitolo 5 LLS - Caratteristiche richieste
"[...] Si ritiene adeguato per la valutazione del rischio dovuto al fulmine un valore di NG con un errore entro i limiti di + o - 20%."
Fra i valori di ProDis e quelli di TNE ci sono differenze di oltre il 100%, io non riesco a convincermi che vada tutto bene nonostante la risposta del prof. Carrescia che mi ha scritto "Il valore di Ng è un dato sperimentale e dunque è del tutto comprensibile che possa cambiare, a volte anche sostanzialmente, passando da un sistema di rilevamento all’altro, seppure tutti conformi alla guida CEI 81-30"
Dopo una lettura veloce della guida io non sono in grado di capire come sia possibile che due numeri così diversi possano derivare da rivelazioni che sono entrambe dichiarate conformi alla CEI 81-30.
Nella mia ignoranza posso pensare che debba valere una delle due ipotesi seguenti:
- o il rispetto della CEI 31-30 non è sufficiente per garantire che i valori di NG siano "buoni"
- oppure almeno uno fra Prodis e TNE fornisce valori rilevati con reti non conformi alla CEI 31-30
"[...] Si ritiene adeguato per la valutazione del rischio dovuto al fulmine un valore di NG con un errore entro i limiti di + o - 20%."
Fra i valori di ProDis e quelli di TNE ci sono differenze di oltre il 100%, io non riesco a convincermi che vada tutto bene nonostante la risposta del prof. Carrescia che mi ha scritto "Il valore di Ng è un dato sperimentale e dunque è del tutto comprensibile che possa cambiare, a volte anche sostanzialmente, passando da un sistema di rilevamento all’altro, seppure tutti conformi alla guida CEI 81-30"
Dopo una lettura veloce della guida io non sono in grado di capire come sia possibile che due numeri così diversi possano derivare da rivelazioni che sono entrambe dichiarate conformi alla CEI 81-30.
Nella mia ignoranza posso pensare che debba valere una delle due ipotesi seguenti:
- o il rispetto della CEI 31-30 non è sufficiente per garantire che i valori di NG siano "buoni"
- oppure almeno uno fra Prodis e TNE fornisce valori rilevati con reti non conformi alla CEI 31-30
!!!