MessaggioInviato: 3 ago 2015, 10:46
da demerzel
Leggo nella recente 64-8 che è necessario predisporre l'impianto di appartamento con superficie calpestabile >75mq per utenza a 6 kW a prescindere dall'utenza effettivamente attivata (esempio 3 kW): questo cosa comporta? Solo eventuale adeguamento dorsale (sezione conduttori) o anche interruttore su avanquadro?
Grazie in anticipo. :mrgreen:

Re: Avanquadro per >75 mq da 6 kW?

MessaggioInviato: 3 ago 2015, 11:12
da attilio
A prescindere da qualsiasi altro tipo di considerazione sulla richiesta della norma, credo sia ovvio che se l'impianto lo dimensioni per 6 kW di potenza contrattuale, esso lo deve essere in ogni sua parte!

Ergo, non basterà un circuito prese ed uno luci, ma svilupperai più circuiti soprattutto distribuiti laddove si presume vi siano carichi importanti (cucina, lavanderia) o suddividendoli per tipologia (linea climatizzatori, etc)

Fatto un simile lavoro, viene da se che sia la linea di collegamento al contatore, che il relativo interruttore in partenza dovranno essere adeguati al carico presunto.

Re: Avanquadro per >75 mq da 6 kW?

MessaggioInviato: 3 ago 2015, 11:30
da demerzel
Ok, ho capito, ma la norma chiede di dimensionare la predisposizione a 6 kW, e non ne capisco il senso qualora l'utente abbia solo 3 kW: non risulterebbero protezioni sovradimensionate? E soprattutto, se l'utente non ha alcuna intenzione di passare a 6 kW come si fa a ipotizzare parti di impianto a maggior richiesta di assorbimento? Dunque il dubbio non è come si DIMENSIONA un impianto a 6 kW ma come si PREDISPONE secondo norma.

Re: Avanquadro per >75 mq da 6 kW?

MessaggioInviato: 3 ago 2015, 11:40
da attilio
demerzel ha scritto:non risulterebbero protezioni sovradimensionate?

Le protezioni sono sovradimensionate se non proteggono adeguatamente i circuiti corrispondenti.
Se ho un montante da 10 mm^2 con un magnetotermico da 32 A, ma una potenza contrattuale di 3 kW dove sta il problema? (vabbe' avrò forse aumentato di un pochino la corrente di cortocircuito sul quadro in appartamento :mrgreen: )
Se oltre al montante e all'interruttore di partenza, hai anche più circuiti suddivisi come meglio si ritenga utile per consentire un prelievo distribuito dei 6 kW teorici, allora avrai fatto un buon lavoro.

Re: Avanquadro per >75 mq da 6 kW?

MessaggioInviato: 3 ago 2015, 12:20
da Danielex
Sono d'accordo con Foto Utenteattilio.
Una volta previsto un generale da 32A e relativo montante adeguatamente dimensionato prevedi una minima suddivisione dei carichi ed hai fatto 6 kW.
L'avanquadro non centra nulla, esula dal discorso dei 6 kW.

Re: Avanquadro per >75 mq da 6 kW?

MessaggioInviato: 3 ago 2015, 12:41
da demerzel
Ok, tutto chiaro, grazie mille

Re: Avanquadro per >75 mq da 6 kW?

MessaggioInviato: 3 ago 2015, 12:44
da 6367
Ib<=In<=Iz

E' un principio semplicissimo ma molti non lo conoscono.