Collegamento EQS
Buongiorno a tutti.
Volevo avere un parere in merito ai seguenti quesiti.
AMBIENTE: LOCALE CAMERA DEGENZA - CASA DI RIPOSO
QUESITO 1)
Per quanto riguarda i locali medici di "gruppo 1", un tecnico ha richiesto il collegamento EQS dei serramenti metallici (finestra/porta interna al locale), posti entro la zona paziente esclusivamente con morsetto terminale in vista. All'interno del locale è presente "nodo EQS" con conduttori singolarmente ispezionabili e scollegabili.
Presso un'altra struttura un secondo tecnico ha invece accettato la realizzazione dei sopracitati collegamenti terminali come spesso indicato per le tubazione del riscaldamento e dell'acqua sottopavimento e quindi non ispezionabili. In particolare, da "nodo EQS" sono state collegate:
- tubazione in rame di alimentazione del termosifone interno alla camera con linea da 6mmq g/v, sub- nodo ispezionabile entro scatola 503 a lato del termosifone e terminali posti sotto muratura e non ispezionaili;
- porta in metallo collegata con conduttore di sezione 6mmq g/v e morsetto interno alla porta (non ispezionabile);
- serramento in metallo collegato con conduttore di sezione 6mmq g/v e morsetto interno alla serramento (non ispezionabile);
Sicuramente la prima soluzione è più corretta. Chiedo se anche la seconda soluzione con il solo terminale non accessibile sia comunque idonea.
QUESITO 2) Tubazioni multistrato rete idrica interna a locali w.c. e doccia. Alcuni tecnici prevedono il collegamento EQS (in corrispondenza dei terminali di uscita della doccia/lavabo/bidet) altri non prevedono alcun collegamento. Cosa è meglio fare?
Ringrazio per la disponibilità
Volevo avere un parere in merito ai seguenti quesiti.
AMBIENTE: LOCALE CAMERA DEGENZA - CASA DI RIPOSO
QUESITO 1)
Per quanto riguarda i locali medici di "gruppo 1", un tecnico ha richiesto il collegamento EQS dei serramenti metallici (finestra/porta interna al locale), posti entro la zona paziente esclusivamente con morsetto terminale in vista. All'interno del locale è presente "nodo EQS" con conduttori singolarmente ispezionabili e scollegabili.
Presso un'altra struttura un secondo tecnico ha invece accettato la realizzazione dei sopracitati collegamenti terminali come spesso indicato per le tubazione del riscaldamento e dell'acqua sottopavimento e quindi non ispezionabili. In particolare, da "nodo EQS" sono state collegate:
- tubazione in rame di alimentazione del termosifone interno alla camera con linea da 6mmq g/v, sub- nodo ispezionabile entro scatola 503 a lato del termosifone e terminali posti sotto muratura e non ispezionaili;
- porta in metallo collegata con conduttore di sezione 6mmq g/v e morsetto interno alla porta (non ispezionabile);
- serramento in metallo collegato con conduttore di sezione 6mmq g/v e morsetto interno alla serramento (non ispezionabile);
Sicuramente la prima soluzione è più corretta. Chiedo se anche la seconda soluzione con il solo terminale non accessibile sia comunque idonea.
QUESITO 2) Tubazioni multistrato rete idrica interna a locali w.c. e doccia. Alcuni tecnici prevedono il collegamento EQS (in corrispondenza dei terminali di uscita della doccia/lavabo/bidet) altri non prevedono alcun collegamento. Cosa è meglio fare?
Ringrazio per la disponibilità