Buongiorno,
sempre alle prese con questo benedetto progetto vorrei avere un parere dagli esperti del forum su come calcolarmi la In del motore delle mie pompe sommerse.
A scuola (ehem) mi hanno insegnato che per calcolare la corrente nominale (con la quale dimensiono cavi e protezioni) la potenza va divisa sia per il rendimento che per il cos(fi)... (oltre che per la tensione e 1,72 sul trifase).
Concordate?
:)
Non voglio addentrarmi in discorsi sulle correnti subtransitorie o simili mi serve capire bene come si comporta la mia pompa a regime: ho dati discordanti da Grundfos secondo i miei calcoli dovrei avere un In di 23,3 A loro mi mettono in tabella 24,8 A...