impianto elettrico capannone e sezione dei cavi
Salve, mi accingo alla progettazione di un quadro elettrico per un capannone industriale, ca. 100 kW. Il punto di consegna enel è in BT sulla strada a ca. 100m di distanza dal struttura del capannone. Ho previsto immediatamente a ridosso del contatore enel la protezione sottocontatore e quindi il collegamento con un cavo da 100m al quadro elettrico generale situato all'interno del capannone da cui si diramano altri 4 quadri (illuminazione esterna, uffici, area lavorazione 1 e area di lavorazione 2). Cosi' facendo mi viene una sezione del cavo di collegamento tra armadio stradale e quadro generale interrato di 120 mmq che per 100m è un costo non indifferente.
Per ridurre il costo dei cavi potrei pensare di creare all'interno dell'armadio stradale, dove ho posto la protezione sottocontatore, anche gli interruttori di collegamento ai 4 quadri e quindi collegare tutti i 4 quadri del capannone con cavi di sezione inferiore, che ne pensate?
Per ridurre il costo dei cavi potrei pensare di creare all'interno dell'armadio stradale, dove ho posto la protezione sottocontatore, anche gli interruttori di collegamento ai 4 quadri e quindi collegare tutti i 4 quadri del capannone con cavi di sezione inferiore, che ne pensate?