Pagina 1 di 4

Capitolo 37 - impianti elettronici

MessaggioInviato: 12 ago 2015, 15:29
da Mike
La nota specifica che il capitolo si riferisce, per completezza, anche agli impianti elettronici (TV, telofono/dati, ecc.) i quali NON sono compresi nel campo di applicazione della presente norma, limitata all'impianto elettrico vero e proprio. L'installatore elettrico deve comunque predisporre tubi, cassette e scatole necessari per gli impianti elettronici.

A) Interpretazione di venditori apparecchiature elettriche: per il livello 2 ci vuole l'impianto TV, telefono/dati, ecc.

B) Interpretazione del sottoscritto: per il livello 2 ci vogliono le PREDISPOSIZIONI per l'impianto TV, telefono/dati, ecc.

Secondo voi?

Re: Capitolo 37 - impianto elettronici

MessaggioInviato: 12 ago 2015, 15:42
da iosolo35
perché parli solo di livello 2 e non di livello 1?

Re: Capitolo 37 - impianto elettronici

MessaggioInviato: 12 ago 2015, 16:10
da Goofy
Mike ha scritto:
A) Interpretazione di venditori apparecchiature elettriche
B) Interpretazione del sottoscritto


L'interpretazione A) va contro la logica elementare

Re: Capitolo 37 - impianto elettronici

MessaggioInviato: 12 ago 2015, 17:14
da Mike
Infatti Foto UtenteGoofy volevo vedere se la mia logica non era arrugginita :lol:
Foto Utenteiosolo35, perché è quello con più impianti ausiliari, per il livello 1 c'è solo campanello e citofono.

Re: Capitolo 37 - impianto elettronici

MessaggioInviato: 12 ago 2015, 17:27
da angus
B

Re: Capitolo 37 - impianti elettronici

MessaggioInviato: 12 ago 2015, 21:07
da 6367
Vale l'intepretazione A, anche perché con l'ultima V1 la nota a 37.1 è leggermente cambiata.

Per quanto attiene gli impianti elettronici (TV, telefonico/dati e allarme-antintrusione) ai fini
della presente norma l’installatore elettrico deve predisporre tubi, cassette e scatole per
consentire la successiva realizzazione di tali impianti.


Quindi, l'installatore elettrico può limitarsi alla predisposizione ma ai fini della norma, un installatore elettronico, dovrà provvedere al resto.

Re: Capitolo 37 - impianti elettronici

MessaggioInviato: 13 ago 2015, 7:16
da iosolo35
nella tabella A la TV compare in una colonna, il telefono/dati in un'altra e gli impianti ausiliari in un'altra ancora, a parte questo abbiamo già discusso più volte in merito a questi temi, io sono del parere che indichi in A, sono consapevole che si parla di dotazioni impiantistiche e quindi nel caso degli ausiliari e della TV o telefono l'installare o meno questi punti non è pregiudizievole per la sicurezza, nel caso della TV e del telefono però porto una mia riflessione, mettiamo il caso un installatore in un nuovo appartamento non realizza né la TV né il telefono poiché al committente non servono, dopo alcuni anni l'appartamento passa ad un altro proprietario/affittuario il quale desidera la TV ed il Telefono in casa, che fa? come ben sai e come avrai già visto il nuovo proprietario (la gran parte di loro) pur di non modificare l'impianto e di dover chiamare un elettricista tirerà una prolunga per la TV e per il telefono/dati creando così un probabile pericolo di incespicamento, è la mia opinione

Re: Capitolo 37 - impianti elettronici

MessaggioInviato: 13 ago 2015, 9:05
da Mike
6367 ha scritto:....
Quindi, l'installatore elettrico può limitarsi alla predisposizione ma ai fini della norma, un installatore elettronico, dovrà provvedere al resto.


Sarà ma a mio avviso la sostanza non cambia. L'installatore elettrico farà tutte le predisposizioni richieste e potrà rilasciare la DICO indicando la conformità dell'impianto elettrico realizzato al livello 2. In una fase successiva, potranno essere installati gli impianti elettronici. In pratica, l'impresa realizza l'immobile, chiede l'agibilità con la DICO dell'installatore elettrico, vende l'immobile al cliente il quale potrà completarselo con gli ausiliari che vuole.

Re: Capitolo 37 - impianti elettronici

MessaggioInviato: 13 ago 2015, 9:11
da Mike
iosolo35 ha scritto:.... pur di non modificare l'impianto e di dover chiamare un elettricista tirerà una prolunga per la TV e per il telefono/dati creando così un probabile pericolo di incespicamento, è la mia opinione


Foto Utenteiosolo35, l'ho già detto, il capitolo 37 centra nulla con la sicurezza, ed è ben descritto nel titolo del paragrafo: Ambienti residenziali - Prestazioni dell'impianto.

Re: Capitolo 37 - impianti elettronici

MessaggioInviato: 13 ago 2015, 18:54
da 6367
Mike ha scritto:Sarà ma a mio avviso la sostanza non cambia. L'installatore elettrico farà tutte le predisposizioni richieste e potrà rilasciare la DICO indicando la conformità dell'impianto elettrico realizzato al livello 2.


Non è questa l'interpretazione corretta.
Ai fini della dichiarazione di conformità al livello 2 (o 3 o 1) sono obbligatorie tutte le dotazioni indicate, non la loro predisposizione.

Che poi il lavoro lo faccia un solo installatore, o due o tre, poco importa.

Se non ci credi puoi sempre chiedere al CEI la corretta intepretazione. Tra l'altro è una nota scritta per venire incontro agli istallatori elettrici privi delle "lettere" relative agli impianti di telecomunicazione ed elettronici. In sostanza si precisa che possono lavorare assieme ad altri installatori non elettrici.