Pagina 1 di 1

Impianto di terra

MessaggioInviato: 3 set 2015, 20:43
da apache
Un saluto a tutti. Volevo sapere cortesemente qual è il valore di resistenza ideale misurata sulla palina del pozzetto di terra per la protezione di un appartamento. Grazie

Re: Impianto di terra

MessaggioInviato: 3 set 2015, 20:45
da Romeo
Minore di 25 ohm.

Re: Impianto di terra

MessaggioInviato: 3 set 2015, 20:48
da attilio
Il valore "ideale" non esiste, se ci fosse sarebbe zero ohm.

Rt è un dato fondamentale per effettuare il giusto cordinamento con gli interruttori automatici contro i guasti a terra.

Re: Impianto di terra

MessaggioInviato: 3 set 2015, 21:32
da Pierluigi2002
La tabella riporta i valori massimi della resistenza di terra
ottenibili con interruttori differenziali e con riferimento ad
un ambiente ordinario (50V): Idn = Rt

I∆n Rt

0.01 : 5000
0.03 : 1666
0.1 : 500
0.3 : 166
0.5 : 100
3 : 16
10 : 5
30 : 1.6

Re: Impianto di terra

MessaggioInviato: 3 set 2015, 21:36
da attilio
Pierluigi2002 ha scritto:0.01 5000

Forse quell'immagine del dispersore infisso in un vaso pieno di terra ha un suo perché.

:mrgreen: