Impianto di terra

Inviato:
3 set 2015, 20:43
da apache
Un saluto a tutti. Volevo sapere cortesemente qual è il valore di resistenza ideale misurata sulla palina del pozzetto di terra per la protezione di un appartamento. Grazie
Re: Impianto di terra

Inviato:
3 set 2015, 20:45
da Romeo
Minore di 25 ohm.
Re: Impianto di terra

Inviato:
3 set 2015, 20:48
da attilio
Il valore "ideale" non esiste, se ci fosse sarebbe zero ohm.
Rt è un dato fondamentale per effettuare il giusto cordinamento con gli interruttori automatici contro i guasti a terra.
Re: Impianto di terra

Inviato:
3 set 2015, 21:32
da Pierluigi2002
La tabella riporta i valori massimi della resistenza di terra
ottenibili con interruttori differenziali e con riferimento ad
un ambiente ordinario (50V): Idn = Rt
I∆n Rt
0.01 : 5000
0.03 : 1666
0.1 : 500
0.3 : 166
0.5 : 100
3 : 16
10 : 5
30 : 1.6
Re: Impianto di terra

Inviato:
3 set 2015, 21:36
da attilio
Pierluigi2002 ha scritto:0.01 5000
Forse quell'immagine del dispersore infisso in un vaso pieno di terra ha un suo perché.