Calcolo sovratemperatura sottoquadro contatori
Salve, vorrei essere sicuro del procedimento per il calcolo della sovratemperatura di un quadro sottocontatore i quale è composto da una carpenteria in materiale plastico e un interruttore al suo interno (facciamo finta che ci sia anche una morsettiera per escludere dal ragionamento che potrebbe anche non esser un quadro).
Carpenteria e interruttore sono di 2 marche diverse e ciò comporta che non possa utilizzare i programmi di calcolo del costruttore degli interruttori, detto questo, sul catalogo del costruttore della carpenteria trovo la massima potenza dissipabile dalla cassa utilizzata, riferita al tipo di installazione e alla sovratemperatura.
Scelgo la posa entro nicchia (99% dei quadri contatori) che mi sembra comunque migliorativa rispetto alla realtà in quanto solitamente è chiusa anche davanti con una porta montata sul manufatto.
Credo per il ragionamento si debba partire da una temperatura ambiente...facciamo 35° (ma non saprei come sceglierla)
Leggo quindi che il mio interruttore 160A con sganciatore 100 dissipa 7,7W per polo, per 4 poli fa 30.8W.
Ovviamente la Ib è minore della In....facciamo che sia 80% di questa...sarebbe lecito togliere un 20% al 30.8W calcolato?
Considerando comunque i 30.8W, che passaggio si deve fare ora per stabilire se la cassa dissipa sufficientemente? non capisco il procedimento e non so se servono altri dati.
Ringrazio anticipatamente quel qualcuno che può condividere la soluzione
Carpenteria e interruttore sono di 2 marche diverse e ciò comporta che non possa utilizzare i programmi di calcolo del costruttore degli interruttori, detto questo, sul catalogo del costruttore della carpenteria trovo la massima potenza dissipabile dalla cassa utilizzata, riferita al tipo di installazione e alla sovratemperatura.
Scelgo la posa entro nicchia (99% dei quadri contatori) che mi sembra comunque migliorativa rispetto alla realtà in quanto solitamente è chiusa anche davanti con una porta montata sul manufatto.
Credo per il ragionamento si debba partire da una temperatura ambiente...facciamo 35° (ma non saprei come sceglierla)
Leggo quindi che il mio interruttore 160A con sganciatore 100 dissipa 7,7W per polo, per 4 poli fa 30.8W.
Ovviamente la Ib è minore della In....facciamo che sia 80% di questa...sarebbe lecito togliere un 20% al 30.8W calcolato?
Considerando comunque i 30.8W, che passaggio si deve fare ora per stabilire se la cassa dissipa sufficientemente? non capisco il procedimento e non so se servono altri dati.
Ringrazio anticipatamente quel qualcuno che può condividere la soluzione