Valutazione Fulmini

Inviato:
7 set 2015, 11:21
da Duracell
Salve a tutti e buon rientro dalle vacanze, volevo chiedervi per la valutazione in oggetto c'è un limite di volumetria e/o altezza del manufatto per cui il calcolo non risulti obbligatorio??
Grazie

Re: Valutazione Fulmini

Inviato:
7 set 2015, 11:42
da iosolo35
nel d.lgs.81/08 art.84 il D.L. deve provvede affinche' gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica, non specifica nessun volume o altezza.
Re: Valutazione Fulmini

Inviato:
7 set 2015, 11:55
da Duracell
é vero ma se non ricordo male cera un vincolo di volumetria, ma non riesco a trovarlo.
Per caso conosci un software di valutazione rischio fulmini + intelligente di quello di TNE che non ti permette di creare un nuovo calcolo prendendone uno già fatto perché lo va a sovrascrivere

Re: Valutazione Fulmini

Inviato:
7 set 2015, 12:07
da Goofy
Duracell ha scritto:é vero ma se non ricordo male cera un vincolo di volumetria, ma non riesco a trovarlo.
Forse ti ricordi il vecchio 447/91 che parlava di limiti per l'obbligo di progetto:
impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc dotati di
impianti elettrici soggetti a normativa specifica CEI o in edifici con volume superiore a 200 mc e
con un’altezza superiore a 5 metri;
Re: Valutazione Fulmini

Inviato:
7 set 2015, 12:28
da Duracell
Ah ecco proprio quello............ va beh devo resettare quelche vecchia norma
Quindi adesso anche un gabbiotto da 1mt x 1mt è da valutare
Grazie
ciao
Re: Valutazione Fulmini

Inviato:
7 set 2015, 12:38
da Goofy
Duracell ha scritto: Quindi adesso anche un gabbiotto da 1mt x 1mt è da valutare
Quello riportato era il limite per l'obbligo di progetto da parte di professionista, non il limite per la valutazione
Re: Valutazione Fulmini

Inviato:
7 set 2015, 13:04
da iosolo35
il limite della progettazione non è sparito c'è anche nel D.M.37/08 all'art.5
d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a
maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume
superiore a 200 m3;
ma si parla di progettazione non di valutazione
Re: Valutazione Fulmini

Inviato:
7 set 2015, 13:35
da Duracell
Quindi io valuto sempre e se il manufatto è inferiore ai limiti di cui al dm37/08 non progetto
Corretto?
Re: Valutazione Fulmini

Inviato:
7 set 2015, 13:48
da iosolo35
per quanto concerne la valutazione questa va fatta su tutti i luoghi di lavoro in base all'articolo 84 del Decreto Legislativo 81
Re: Valutazione Fulmini

Inviato:
7 set 2015, 15:00
da Duracell