Dubbio su funzionamento salvavita
Buongiorno ragazzi,
ho fatto da capo l'impianto a casa mia (fabbricato di nuova costruzione ma prese da 16 A manco a pagarle ne stavano 2 una in bagno una in cucina stop) lasciamo perdere.
Ho seprato la line delle luci, linea delle prese, linea cucina.
Ho due box uno con Salvavita Generale, 16 (prese), 10A(Luci), 10A (Allarme), 16A (caldaia)
In cucina ho il secondo Box o quadro con Generale, 16A(prese), 10A(Frigo), 10A(Forno), 16A (Giardino)
Dal primo box arrivano due fili diretti dal salvavita generale al generale del quadro della cucina.
E' capitata una cosa strana, probabilmente ho attaccato una prolunga vecchia difettosa ed avrà fatto contatto, mi aspettavo che il salvavita della cucina 16A prese sarebbe dovuto scattare, invece si è passato il salvavita Generale.
Volevo sapere se il funzionamento è corretto? Oppure ho sbagliato qualcosa
ho fatto da capo l'impianto a casa mia (fabbricato di nuova costruzione ma prese da 16 A manco a pagarle ne stavano 2 una in bagno una in cucina stop) lasciamo perdere.
Ho seprato la line delle luci, linea delle prese, linea cucina.
Ho due box uno con Salvavita Generale, 16 (prese), 10A(Luci), 10A (Allarme), 16A (caldaia)
In cucina ho il secondo Box o quadro con Generale, 16A(prese), 10A(Frigo), 10A(Forno), 16A (Giardino)
Dal primo box arrivano due fili diretti dal salvavita generale al generale del quadro della cucina.
E' capitata una cosa strana, probabilmente ho attaccato una prolunga vecchia difettosa ed avrà fatto contatto, mi aspettavo che il salvavita della cucina 16A prese sarebbe dovuto scattare, invece si è passato il salvavita Generale.
Volevo sapere se il funzionamento è corretto? Oppure ho sbagliato qualcosa