Pagina 1 di 1

treccia a Vista

MessaggioInviato: 8 set 2015, 11:35
da elettrosiculo
Salve in un locale " Luogo di lavoro" classificato come ordinario, con tetto in legno, si vuole installare la treccia a vista su isolatori?

Quale normativa regola tale tipo di posa di cavo non protetto meccanicamente?
La stessa Treccia che normativa deve rispettare?
Inoltre posso installare tale treccia a partire dall 'interruttore H=1mT?

Re: treccia a Vista

MessaggioInviato: 8 set 2015, 11:43
da Goofy
Luogo di lavoro significa poco, è una biblioteca, un ufficio, una autorimessa, un campo da squash o una centrale nucleare (... non credo che questa abbia il tetto in legno)?

Se il cavo è soggetto a sollecitazioni meccaniche deve essere protetto meccanicamente, altrimenti no.

Re: treccia a Vista

MessaggioInviato: 8 set 2015, 12:03
da elettrosiculo
é un luogo ordinario, dove si fanno degustazioni e vendita al minuto di prodotti confezionati.

Re: treccia a Vista

MessaggioInviato: 10 set 2015, 20:27
da elettrosiculo
Cerco di rispondere al mio quesito :D
Si possono utilizzare i cavi a treccia rivestita con posa a vista, si deve in ogni modo garantire la non esposizione alle sollecitazioni meccaniche, quindi ad esempio installarlo a mt 2.5 dal piano di calpestio o posarlo nell’ angolo formato dalle due pareti, fa tantop anche la valutazione del rischio elettrico. Condividete?

Re: treccia a Vista

MessaggioInviato: 11 set 2015, 22:25
da 6367

Re: treccia a Vista

MessaggioInviato: 12 set 2015, 11:46
da 6367
Avendo vissuto nelle case che erano state dei nonni e dei bisnonni anche io ho avuto a che fare con trecce a vista. Tuttavia se prendevano fuoco era perché erano invecchiate ormai con l'isolamento che si sgretolava. Rifatti gli impianti adeguatamente con treccia nuova non ci sono rischi.

Re: treccia a Vista

MessaggioInviato: 12 set 2015, 12:29
da mesagne
Se hai questo tipo di dubbio,potresti fare le risalite che reputi più pericolose,con tubo in rame.

Ottemperi così alla protezione meccanica.

Re: treccia a Vista

MessaggioInviato: 13 set 2015, 10:50
da attilio
(...) impianti a vista sul legno in pyrotenax (...)

(...) - un effetto estetico molto migliore (...)

comunque io mi rifiuterei nella maniera piu' assoluta di fare una schifezza del genere

Be' non è che i due tipi di "impianti a vista" siano proprio similari e comunque, prescindendo dall'aspetto sicurezza (sul quale per altro non mi trovo a reputare il sistema a trecciola come il male assoluto, anzi!) rientriamo nel soggettivismo e nella singolarità dei gusti di ciascuno.

Il pyrotenax e le sue cassette ad esempio, più che di vintage, a me da la sensazione da "stanza della sedia elettrica", vintage sì ma anche un po' inquietante.
La trecciola se messa bene, se il quadro d'insieme "vale", per me da anche un bell'effetto.

appena giri la testa dall'altra parte la usano per appendere cartelli pubblicitari di varia natura, ci attaccano con il nastro adesivo cavetti di altoparlanti, telecamere ed ogni altra lordura

Sugli impianti con tubi RK forse, non certo sulla trecciola! A quanto costa il materiale e l'installazione, nessuno si sognerebbe di coprirne nemmeno un centimetro... figurati una cassetta in porcellana!

La sicurezza è una cosa, il buon gusto è tutt'altro, e non è per tutti uguale ;-)

Re: treccia a Vista

MessaggioInviato: 23 set 2015, 23:40
da attilio
comunque io mi rifiuterei nella maniera piu' assoluta di fare una schifezza del genere


esagerato! diciamo che fanno la loro porca figura!

:mrgreen:

20150923_194115_800x450.jpg