Pagina 1 di 2
Plafoniere si spengono alcuni minuti dopo l'accensione

Inviato:
20 set 2015, 8:19
da MARTINAZZOLI69
Salve ,ho installato un impianto elettrico in una piccola cascina,come alimentazione c'è un generatore da 2 kW,i corpi illuminanti installati sono 2 lampade 2X58W disano con reattore elettronico,e altri 2 punti luce con lampadine a risparmio.Collaudo il tutto,accendo le luci e sembra funzionare tutto fino a ché una lampada al neon si spegne,dopo altri cinque minuti si spegne anche l'altra. Spengo il tutto ,aspetto due minuti e faccio ripartire,le lampade si accendono e dopo qualche minuto si rispengono prima una e poi l'altra.Cosa dite può essere il reattore elettronico?,ho provato la tensione e segna 230,sbalzi,non ce né, come posso risolvere il problema? Salve e grazie
Re: Lampade al neon

Inviato:
20 set 2015, 9:14
da FedericoSibona
Se ho capito bene sono le Disano che si spengono, è così?
I reattori elettronici hanno morsetti di ingresso rete contrassegnati da L (fase) e N (neutro), li hai collegati correttamente?
Se però questa distinzione col generatore non esiste, può anche essere che quei reattori elettronici non possano funzionare correttamente in quella configurazione.
Re: Lampade al neon

Inviato:
20 set 2015, 13:48
da attilio
Martinazzoli69, indica l'articolo delle due plafoniere fluorescenti 2x58 W (non c'è più il neon!). Si spengono entrambi gli apparecchi, giusto?
Re: Plafoniere si spengono alcuni minuti dopo l'accensione

Inviato:
20 set 2015, 15:59
da mir
MARTINAZZOLI69 ha scritto: ... come alimentazione c'è un generatore da 2 kW...sembra funzionare tutto fino a ché una lampada al neon si spegne,dopo altri cinque minuti si spegne anche l'altra. Spengo il tutto ,aspetto due minuti e faccio ripartire,le lampade si accendono e dopo qualche minuto si rispengono prima una e poi l'altra.
Dalla procedura che hai indicato, è come se disalimentando/rialimentando la linea luce, vai a resettare una protezione dei ballast dei relativi plafoni disano, se così fosse insistere con questa procedura è poco salutare per le lampade, occorre verificare bene i collegamenti come suggerito da
FedericoSibona, ed aggiungo anche verificare bene la tensione di alimentazione, in ampiezza e frequenza.
Re: Plafoniere si spengono alcuni minuti dopo l'accensione

Inviato:
20 set 2015, 20:45
da MassimoB
mir ha scritto:verificare bene la tensione di alimentazione, in ampiezza e frequenza.
Penso proprio che il problema derivi da questo.
Re: Plafoniere si spengono alcuni minuti dopo l'accensione

Inviato:
21 set 2015, 6:48
da MARTINAZZOLI69
Si spengono entrambe gli apparecchi,la tensione e' 230 V,ho già montato lampade alimentate col generatore,ma è la prima volta che mi succede questa cosa.pensavo di provare a mettere i neon a led anche se costano qualcosa in più, per vedere se risolvo
Re: Plafoniere si spengono alcuni minuti dopo l'accensione

Inviato:
21 set 2015, 6:55
da Candy
Un ballast comune non è tanto complesso e suscettibile di oscillazioni tensione e frequenza. Sembra più un fenomeno di natura diversa questo spegnimento. Una protezione termica. Se dopo lo spegnimento lasci tutto in moto per una decina di minuti, si riaccendono? Io controller r i la loro temperatura al momento dello spednimento.
Re: Plafoniere si spengono alcuni minuti dopo l'accensione

Inviato:
21 set 2015, 9:57
da mir
MARTINAZZOLI69 ha scritto:Si spengono entrambe gli apparecchi, ...
Segno evidente che la causa del difetto alle lampade è comune, come è comune la linea di alimentazione ed il generatore, pertanto ...
MARTINAZZOLI69 ha scritto:la tensione e' 230 V,ho già montato lampade alimentate col generatore,...
La tensione andrebbe monitorata non solo misurata; ammesso e non concesso che il generatore sia lo stesso non è detto che questi non si possa guastare.
MARTINAZZOLI69 ha scritto:pensavo di provare a mettere i neon a led anche se costano qualcosa in più, per vedere se risolvo
Forse volevi dire: installare dei plafoni a Led; sono dell'avviso che bisognerebbe dapprima trovare la causa del difetto, perché a quanto pare sia le lampade disano che le fluorescenti compatte quando presentano il difetto vanno in protezione per poi autoripristinarsi quando la tensione di alimentazione viene tolta, e non è detto che quelle a Led siano così "robuste" o protette ...
Solo per curiosità e se puoi, perché non provi con delle fluorescenti compatte di diversa marca-produttore di quelle che hai installato ?
Re: Plafoniere si spengono alcuni minuti dopo l'accensione

Inviato:
21 set 2015, 20:29
da MARTINAZZOLI69
fluorescenti compatte ho messo due punti luci marca philips e un altro punto luce marca reer.per il neon volevo provare a mettere un neon a led e vedere cosa succede
Re: Plafoniere si spengono alcuni minuti dopo l'accensione

Inviato:
21 set 2015, 22:11
da gabrisav
Io non ho mai usato i tubi LED al posto dei tubi fluorescenti, ma se non sbaglio non funzionano con i reattori elettronici, solo con quelli ferromagnetici