Pagina 1 di 1

Distributore di energia

MessaggioInviato: 28 set 2015, 11:55
da Danielex
Salve a tutti,
mi trovo a dover valutare l'installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura di un'azienda connessa in BT.
visti i consumi dell'azienda la taglia ottimale dell'impianto sarebbe intorno ai 130kWp.
So che ci sono fattori in gioco che nessuno di voi può valutare ma vista la vostra esperienza, quanto è probabile che il distributore di zona conceda l'installazione di un impianto con P>100kW mantenendo la consegna in BT?
Ci sono delle speranze?

ed in secondo luogo, se vi sono capitati casi similari, come si potrebbe procedere?
sicuramente contattando il referente zonale per discuterne, però non ci sono certezze in ogni caso.

Grazie O_/

Re: Distributore di energia

MessaggioInviato: 28 set 2015, 17:51
da Giovepluvio
Qual è la potenza impegnata e disponibile in prelievo?
Chi è il Distributore?

Re: Distributore di energia

MessaggioInviato: 28 set 2015, 18:30
da Danielex
1. 63 (in previsione di aumento fino a 85-90)
2. ENEL

Re: Distributore di energia

MessaggioInviato: 28 set 2015, 18:37
da Electro
In che zona sei? Residenziale, industriale, rurale?
Che tipi di forniture hai vicino a te? Riesci a capire se sei più o meno vicino a una cabina?

Re: Distributore di energia

MessaggioInviato: 28 set 2015, 18:58
da Giovepluvio
Vista la situazione le informazioni che ti chiede Foto UtenteElectro diventano determinanti.

Pensi sia ragionevole richiedere una potenza in immissione più bassa della nominale?

Re: Distributore di energia

MessaggioInviato: 28 set 2015, 19:10
da Danielex
Per Foto UtenteElectro
sono in un paesino in cui una zona industriale non esiste, mi trovo ad essere poco fuori dal centro paese in mezzo a edifici residenziali (classico esempio di urbanizzazione scriteriata anni 70).

Nelle immediate vicinanze sono sicuro che non c'è una cabina, domani farò un sopralluogo e verifico grosso modo la sua posizione.

Per Foto UtenteGiovepluvio
Sì a dirti la verità non ci avevo pensato ma credo di poterlo fare.
Non mi sono mai chiesto cosa succede se in immissione supero la potenza contrattuale.

x tutti e due
Grazie!

Re: Distributore di energia

MessaggioInviato: 28 set 2015, 19:24
da Giovepluvio
Se lo fai due volte nel mese solare ti obbligano ad adeguare la connessione.

Vista la situazione comunque non vedo altre strade per essere certo di avere connessione in BT... Valuta bene se è un "rischio ragionevole".

Re: Distributore di energia

MessaggioInviato: 29 set 2015, 12:43
da Danielex
ok sono stato dal cliente.
La cabina dista circa 500m in linea d'aria.
Penso che resterò sotto i 100kW in questo caso.

In altri casi similari quindi se ho capito bene non c'è un modo per sapere con certezza se l'ENEL accetterà di continuare con la fornitura BT giusto?

Re: Distributore di energia

MessaggioInviato: 29 set 2015, 18:11
da Giovepluvio
Esatto, non c'è certezza.

Con 500 metri di distanza in linea d'aria comunque scordati connessione BT per p>100 kW.