Dimensionamento cavi in parallelo

Salve a tutti,
sono nuovo del forum. Iniziando con il mio primo lavoro, mi hanno chiesto di revisionare il dimensionamento di una cabina MT/BT. Sembra che i progettisti abbiano un "tantino" esagerato con il dimensionamento dei cavi, sia lato MT (collegamenti tra le celle di media e i trasformatori), sia lato BT (collegamenti tra i trasformatori e il quadro generale).
Ora, in MT non ci sono problemi: ho 3 cavi unipolari da 95mmq cad. Ora vedrò di verificare cdt, portata e I2t.
Per la BT sono stati precedentemente scelti i seguenti conduttori: 4x300mmq per ogni fase + 2x300mmq per il neutro + 1x185mmq per il PE
La mia domanda è: nel caso volessi rifare i conti per il dimensionamento dei conduttori BT, come tengo in considerazione il parallelo dei cavi?
In altre parole: io parto conoscendo tipo di cavo, lunghezza e potenze dei carichi. Una volta definita una certa sezione teorica minima che rispetti cdt massima ammissibile, sulla base di cosa decido quanti conduttori (e di quale sezione) porre in parallelo, per ogni fase?
Grazie a tutti per l'aiuto!
sono nuovo del forum. Iniziando con il mio primo lavoro, mi hanno chiesto di revisionare il dimensionamento di una cabina MT/BT. Sembra che i progettisti abbiano un "tantino" esagerato con il dimensionamento dei cavi, sia lato MT (collegamenti tra le celle di media e i trasformatori), sia lato BT (collegamenti tra i trasformatori e il quadro generale).
Ora, in MT non ci sono problemi: ho 3 cavi unipolari da 95mmq cad. Ora vedrò di verificare cdt, portata e I2t.
Per la BT sono stati precedentemente scelti i seguenti conduttori: 4x300mmq per ogni fase + 2x300mmq per il neutro + 1x185mmq per il PE
La mia domanda è: nel caso volessi rifare i conti per il dimensionamento dei conduttori BT, come tengo in considerazione il parallelo dei cavi?
In altre parole: io parto conoscendo tipo di cavo, lunghezza e potenze dei carichi. Una volta definita una certa sezione teorica minima che rispetti cdt massima ammissibile, sulla base di cosa decido quanti conduttori (e di quale sezione) porre in parallelo, per ogni fase?
Grazie a tutti per l'aiuto!