Pagina 1 di 2

Collegamento cavi da un quadretto, in parallelo.

MessaggioInviato: 5 ott 2015, 22:59
da CptFrank
Salve a tutti.

Il titolo non rende bene la domanda, che è questa:
da un magneto termico diff. con cavo di sez. 10 mm2, si fa un collegamento in
parallelo con due cavi, ognuno dei quali va verso un singolo quadretto,
anch'essi ognuno, con sezione 10 mm2.
Quando e se è consigliabile un tipo di collegamento del genere,
visto che il programma dell'ABB non mi dà errore ?

Grazie a chi risponderà.

Re: Collegamento cavi da un quadretto, in parallelo.

MessaggioInviato: 5 ott 2015, 23:04
da Goofy
Se ho capito bene non hai due cavi in parallelo ma due cavi in uscita da un interruttore ciascuno dei quali alimenta un quadro.

Re: Collegamento cavi da un quadretto, in parallelo.

MessaggioInviato: 5 ott 2015, 23:07
da CptFrank
Goofy ha scritto:Se ho capito bene non hai due cavi in parallelo ma due cavi in uscita da un interruttore ciascuno dei quali alimenta un quadro.


Innanzitutto grazie per la risposta.
Si. Esatto. :ok:

Re: Collegamento cavi da un quadretto, in parallelo.

MessaggioInviato: 5 ott 2015, 23:08
da ivano
riscrivi la domanda in modo piu' comprensibile

Re: Collegamento cavi da un quadretto, in parallelo.

MessaggioInviato: 5 ott 2015, 23:10
da Goofy
Non è vietato e ha il vantaggio di risparmiare un interruttore, con evidenti svantaggi

Re: Collegamento cavi da un quadretto, in parallelo.

MessaggioInviato: 5 ott 2015, 23:11
da CptFrank
E' come dice Goofy. :-)

Re: Collegamento cavi da un quadretto, in parallelo.

MessaggioInviato: 5 ott 2015, 23:11
da attilio
CptFrank ha scritto:Quando e se è consigliabile un tipo di collegamento del genere

Quando e perché dovrebbe essere sconsigliabile è la vera domanda!

Re: Collegamento cavi da un quadretto, in parallelo.

MessaggioInviato: 5 ott 2015, 23:20
da CptFrank
Ciao Attilio.
Come stavo per rispondere a Goofy, penso che sia sconsigliabile quando
le utenze possono variare come potenza richiesta o comunque quando
le utenze finali potrebbero essere sostituite in futuro con altre e quindi
non conoscerne i valori di assorbimento.
Ma nel caso di utenze pressochè quasi fisse, nel tempo e nella potenza,
potrebbe essere consigliabile.
Giusto? :-|

Re: Collegamento cavi da un quadretto, in parallelo.

MessaggioInviato: 5 ott 2015, 23:27
da attilio
CptFrank ha scritto:penso che sia sconsigliabile quando
le utenze possono variare come potenza richiesta o comunque quando
le utenze finali potrebbero essere sostituite in futuro con altre e quindi
non conoscerne i valori di assorbimento


CptFrank ha scritto:da un magneto termico diff. con cavo di sez. 10 mm2, si fa un collegamento in
parallelo con due cavi, ognuno dei quali va verso un singolo quadretto,
anch'essi ognuno, con sezione 10 mm2

Leggendo questi due interventi al contrario, c'è qualcosa di grosso che mi sfugge...
MA l'interruttore a monte da cui si derivano le due linee, il quale ha in ingresso a sua volta da una linea da 10 mm², non protegge i due circuiti dalle sovracorrenti?

In soldoni, e quindi a spanne... il magnetotermico (bipolare?) ha una corrente superiore a 50 A?

Re: Collegamento cavi da un quadretto, in parallelo.

MessaggioInviato: 5 ott 2015, 23:37
da CptFrank
L'interruttore a monte non ha sezione 10 mm2 ma bensì 25 mm2.

Ma, ripeto, la mia domanda è: se è lecito, da (sotto) un unico interruttore dimensionato con sez 10mm2,derivare altre due linee, anch'esse con la stessa sezione, che vanno poi ad alimentare altri due quadri.
Vorrei però sapere da Goofy quali sono gli svantaggi e se sono quelli che descritto nella risposta ad
Attilio.