Tensione di contatto limite convenzionale (UL) sistema TT

MessaggioInviato: 6 ott 2015, 21:44
da giorgiosicilia
Buonasera a tutti

La norma cei 64-8 al punto 22.4 dice:
.......Si assume UL= 50 V per i sistemi in c.a. e 120 V per i sistemi in c.c., tranne che per alcuni ambienti ed applicazioni particolari a maggior rischio per i quali si rimanda alla Parte 7.
Non vorrei sbagliare ma ricordo che la tensione UL si riduce a a 25 V in c.a. o a 60 V in c.c. solo per cantieri, le struttture zootecniche e i locali ad uso medico. Per i locali a maggior rischio in caso di incendio ci sono delle prescrizioni sul limite covenzionale UL? O rimane anche qui come tutti gli altri locali ....ovvero di 50V in alternata e 120 V in continua?

Grazie

Re: Tensione di contatto limite convenzionale (UL) sistema T

MessaggioInviato: 6 ott 2015, 22:00
da attilio
Non sbagli, ricordi bene.
Nei luoghi a M.R.C.I non hai particolari motivazioni per assumere una tensione di contatto massima più severa del "normale"