Pagina 1 di 1

Passerella forata o no?

MessaggioInviato: 8 ott 2015, 12:58
da elettrosiculo
Salve a tutti
quando conviene installare una passerella forata o una a pareti lisce chiusa? Nei luoghi marci è ben evidenziato, ma nei luoghi ordinari?
In un caseificio, per un livello igienico inserirei una passerella chiusa, tenendo in considerazione la difficoltà di circolazione dell' aria per il dimensionamento dei cavi, ma poi non ho altre info per decidere se effettivamente ne vale la pena o meno,che ragionamento fare?
In mertio alla qualità degli acciai zincati, in ambienti un po umidi secondo voi va bene la canaletta zincata Sendzimir?
grazie

Re: Passerella o canale

MessaggioInviato: 8 ott 2015, 13:15
da ferri
La passerella obbliga alla posa di cavi con guaina (normativamente non si garantisce assenza spigoli vivi); Solitamente migliore dissipazione calore cavi (portate maggiori a parità di sezione)
Su luoghi marci vedo hai già affrontato la cosa.
Altri aspetti sono lo strato di polvere che si puo formare. Meglio una passerella a filo che un canale con coperchio sotto questo aspetto. Poi in alcuni ambienti si possono formare nidi (ratti, insetti) e ti chiedono specificamente una determinata via cavo.
Risposta univoca non è facile dartela.

elettrosiculo ha scritto:...In mertio alla qualità degli acciai zincati, in ambienti un po umidi secondo voi va bene la canaletta zincata Sendzimir?
grazie

Dipende. Si è uno stabulario per mitili magari il problema è presente. Esistono versioni in poliestere/fibra vetro per ambiente molto umidi o aggressivi.
Il problema della canaletta zincata Sendzimir si potrebbe proporre se, come spesso succede, dopo le lavorazioni non ripristinano protezione. magari alla posa della passerella si, nei pochi pezzi tagliati per la posa. Poi quando fresano per uscite cavi, fissaggio cassette, mai visto fare ripristino a freddo.

Re: Passerella forata o no?

MessaggioInviato: 8 ott 2015, 13:38
da andreandrea
elettrosiculo ha scritto:In merito alla qualità degli acciai zincati, in ambienti un po umidi secondo voi va bene la canaletta zincata Sendzimir?

secondo me, in ambiente umido, è meglio che sia zincata a caldo.
ciao

Re: Passerella forata o no?

MessaggioInviato: 8 ott 2015, 14:04
da Mike
Il sistema migliore e più flessibile per ogni tipologia di attività è senza ombra di dubbio la passerella a filo. L'unico punto negativo è l'estetica, a qualcuno può non piacere, e inoltre la posa dei cavi deve essere accurata e non puoi "buttarli" in canale. In un caseificio è vivamente consigliato l'acciaio inox.

Re: Passerella forata o no?

MessaggioInviato: 8 ott 2015, 16:26
da elettrosiculo
Andare a proporre un canale o passerella in acciaio inox non è mica semplice :cry:
Per ovviare a ciò sto cercando di far installare il canale zincato Sendzimir effettuando un percorso dove evito il locale stagionatura,, mentre sempre se è possibile unirli nella zona di pastorizzazione e produzione formaggi inserire l' acciaio inox. Che ne pensate? utilizzare i tubi a vista in questo ambiente umido come vi sembra?
Utilizzero' grado di protezione IPX6 per i locali dove si lava con idropulitrice, mentre per le lampade avevo in mente le blindo, avro lo stesso problema del canale, quindi tubazione a vista nel locale umido? #-o
Grazie mille