Protezione di max V e I inversa

Inviato: 9 ott 2015, 18:02
da Luca1607
Buonasera,
qualcuno mi può spiegare come funziona e dove viene utilizzata la protezione di massima tensione (e corrente) inversa?
Grazie.

Luca

Re: Protezione di max V e I inversa

Inviato: 9 ott 2015, 18:27
da MASSIMO-G
la massima corrente di sequenza inversa (46) viene usata per proteggere i generatori dai carichi squilibrati che gli possono causare vari problemi, quella di massima tensione inversa forse intendi la massima tensione di sequenza inversa che viene utilizzata sui relè di interfaccia per operare il cosiddetto sblocco voltmetrico delle soglie di frequenza , ma non saprei se tu intendi proprio quella. Comunque per entrambe trovi una marea di informazioni nei siti dei costruttori di protezioni (Thytronic ,Microelettrica Scientifica, ect.), comunque in rete ci dovrebbe essere parecchio materiale, scusa se sono telegrafico ma sto andando via

Re: Protezione di max V e I inversa

Inviato: 10 ott 2015, 6:09
da Luca1607
Si, intendevo la protezione di massima tensione di sequenza inversa (59S2).
Ho dato un occhiata veloce in rete ma non ho trovato spiegazioni esaustive.
Grazie.

Luca

Re: Protezione di max V e I inversa

Inviato: 10 ott 2015, 9:50
da MASSIMO-G
I relè di interfaccia a partire dalla primavera del 2012 si sono dovuti adeguare al famoso allegato A70 che prevedeva che fossero dotati dello sblocco voltmetrico delle soglie di frequenza, ovvero soglie di frequenza allargate quando in rete non ci sono problemi e soglie di frequenza ristrette quando in rete sono presenti guasti a terra o cortocircuiti. Questo per scongiurare le isole indesiderate mentre non sono ancora sviluppate compiutamente quelle che vengono definite le smart grid. Il guasto a terra viene rilevato dalla classica massima tensione residua (il che ha obbligato a installare i tre TV con polo a terra e avvolgimento a triangolo aperto dove non erano presenti) mentre i cortocircuiti bifase e trifase si utilizzano le protezioni di massima tensione di sequenza inversa e minima tensione di sequenza diretta. Queste protezioni sono attivate allo start della soglia. Il funzionamento di queste tre protezioni in relazione alle soglie di frequenza è illustrato in diagrammi a blocchi presenti nell’allegato A70

Re: Protezione di max V e I inversa

Inviato: 10 ott 2015, 10:16
da MASSIMO-G
e' sufficiente scrivere in Google Allegato A70 , sblocco voltmetrico o cose simili che compaiono un mare di documenti, anche delle tesi dell'università di Padova che si possono consultare in pdf