Pagina 1 di 2

Protezione cavo di collegamento secondo norme CEI

MessaggioInviato: 12 ott 2015, 12:42
da mezzocorso
Leggendo le due norme,la CEI 0-21 e la 64-8, mi è venuto un dubbio di interpretazione sulla protezione del cavo di collegamento tra il contatore enel e il primo dispositivo di linea(Dg/DGL)
Nella norma CEI 0-21 si distingue in:
protezione da sovraccarico:
Codice: Seleziona tutto
Salvo cavi di collegamento posati nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio, la protezione contro sovraccarico può essere svolta dai dispositivi posti a valle del medesimo cavo (DG, ovvero DGL, in numero non superiore a tre) (25) .

Non viene quindi riportata nessuna distanza massima tra contatore ed interruttore se non nella nota dei luoghi a rischio di incendio,dove si parla di lunghezza del tratto trascurabile.
Poi si passa ad analizzare il cortocircuito e si dice che la protezione può essere omessa se vengono verificate le condizioni della CEI 64-8 art. 473.2.2.1, e quindi tra le altre,la fatidica lunghezza massima di 3 metri.
Unendo le due cose insomma,una lunghezza massima del cavo di 3 metri parrebbe 'obbligatoria', per rispettare la protezione contro il cortocircuito.
Nella 64-8 invece si dice giustamente che un cavo che ha sezione minima di 6mm2 è in grado di sopportare, per costruzione, l'energia specifica passante (I^2*t) in un corto, avendo un K^2*S^2 superiore.
Verrebbe cioè rispettata la fondamentale legge sulla protezione da corto circuito : (I 2 t) ≤ K 2 S 2
Questo lascerebbe supporre che il DG potrei posizionarlo a qualsiasi distanza dal contatore, e non occorrerebbe insomma prevedere un magnetotermico in un quadretto posto nelle immediate vicinanze del contatore.
Quindi se non sto prendendo un abbaglio, per la CEI 64-8, non ho obbligo di lunghezza massima del cavo di collegamento di 3 metri, mentre per la CEI 0-21, ho assolutamente l'obbligo di posizionare il DG entro i 3 metri.
Dove sbaglio?A quale delle due fare riferimento?Vedo che tutti ormai si attengono alla 'regola' dei 3 metri,però volevo capire se da un punto di vista normativo e tecnico è davvero la soluzione più corretta.

Re: Protezione cavo di collegamento secondo norme CEI

MessaggioInviato: 12 ott 2015, 13:17
da 6367
Questo lascerebbe supporre che il DG potrei posizionarlo a qualsiasi distanza dal contatore, e non occorrerebbe insomma prevedere un magnetotermico in un quadretto posto nelle immediate vicinanze del contatore.
Quindi se non sto prendendo un abbaglio, per la CEI 64-8, non ho obbligo di lunghezza massima del cavo di collegamento di 3 metri, mentre per la CEI 0-21, ho assolutamente l'obbligo di posizionare il DG entro i 3 metri.


Ma è proprio così. Non esiste alcun obbligo assoluto di protezione entro i tre metri.

Re: Protezione cavo di collegamento secondo norme CEI

MessaggioInviato: 12 ott 2015, 13:20
da mezzocorso
E non ti sembra che tra 0-21 e 64-8 ci sia una discordanza?

Re: Protezione cavo di collegamento secondo norme CEI

MessaggioInviato: 12 ott 2015, 13:34
da 6367
Non vedo discordanze ma solo una esposizione un po' criptica e disordinata.

La CEI 0-21 dice anche "In alternativa a questa soluzione, le caratteristiche del cavo devono essere coordinate con
quelle dell’interruttore automatico del contatore (qualora tale dispositivo sia presente)..."

Re: Protezione cavo di collegamento secondo norme CEI

MessaggioInviato: 12 ott 2015, 15:10
da mezzocorso
E' vero...però alla fine vista la nota 26 della norma, con tutti i suoi se e i suoi condizionali, sul fatto che non è detto che ci sia l'automatico all'interno del contatore elettronico,o che potrebbero sostituirlo eccetera..de facto credo che un automatico subito dopo il contatore sia in effetti sempre da prevedere

Re: Protezione cavo di collegamento secondo norme CEI

MessaggioInviato: 12 ott 2015, 15:34
da 6367
Penso proprio che questa soluzione fosse tra le righe quella intesa dal normatore.

Re: Protezione cavo di collegamento secondo norme CEI

MessaggioInviato: 12 ott 2015, 16:30
da mezzocorso
Perfetto..grazie mille per le risposte

Re: Protezione cavo di collegamento secondo norme CEI

MessaggioInviato: 13 ott 2015, 7:57
da Goofy
mezzocorso ha scritto:
ircuito.
Nella 64-8 invece si dice giustamente che un cavo che ha sezione minima di 6mm2 è in grado di sopportare, per costruzione, l'energia specifica passante (I^2*t) in un corto, avendo un K^2*S^2 superiore.


Scusa in che punto lo dice?
Se lo dice non ho capito niente: I²t dipende dall'interruttore ma se l'interruttore non c'é?

Re: Protezione cavo di collegamento secondo norme CEI

MessaggioInviato: 13 ott 2015, 9:49
da 6367
Goofy ha scritto:Se lo dice non ho capito niente: I²t dipende dall'interruttore ma se l'interruttore non c'é?


Contrariamente a quello che si dice, secondo la CEI 0-21 è possibile usare l'interruttore del contatore, se presente e se idoneo.
Se non c'è lo devi mettere.

Re: Protezione cavo di collegamento secondo norme CEI

MessaggioInviato: 16 ott 2015, 14:23
da Goofy
mezzocorso ha scritto:Si riferisce all'interruttore presente nel contatore enel

Mi puoi dire in che punto della CEI 64-8 lo dice? Grazie