Consiglio sezione cavi e e protezioni

MessaggioInviato: 14 ott 2015, 19:37
da cei79
IMG_20151014_0005.jpg
schema impianto

Buongiorno a voi,
vi chiedo un'aiuto
-In una situazione del genere come vi comportate ?
-inoltre mi piacerebbe sapere cosa sto sbagliando ?
-è corretto lo schema ? molto spartano !!

Si tratta di un appartamento di 73 mq calpestabili escluso box e balcone che ho dichiarato livello 1.
All'inizio installeranno un contatore da 3 kW ma vorrei che il centralino sia dichiarato fino a 4,5kw.
La resistenza globale di terra è pari a 37 ohm.

Vi ringrazio

Re: Consiglio sezione cavi e e protezioni

MessaggioInviato: 14 ott 2015, 20:33
da gabrisav
Il montante sembra tutto OK.
Nel quadro appartamento a valle del MT generale da 25A sezionerei diversamente i carichi
Da quello che si capisce la lavatrice è insieme al clima che metterei da solo
Ok caldaia e allarme, l'emergenza insieme alla luce
Per la FM, la cucina da sola e Fm servizio e sala insieme
Al posto di tutti MTD metterei dei differenziali puri da 25A che sono protetti dal MT generale
Ti ricordo che puoi mettere solo 2 differenziali e il differenziale classe A è facoltativo e non obligatorio

Re: Consiglio sezione cavi e e protezioni

MessaggioInviato: 14 ott 2015, 21:18
da Franco012
Non voglio entrare nel merito della validità dell'impianto proposto e delle soluzioni proposte da Foto Utentegabrisav
Tuttavia ci sono due cose che mi lasciano un po' perplesso:
gabrisav ha scritto:Al posto di tutti MTD metterei dei differenziali puri da 25A che sono protetti dal MT generale

E in caso di guasto per sovracorrenti su una delle linee rimani con tutto l'appartamento scollegato?
gabrisav ha scritto:Ti ricordo che puoi mettere solo 2 differenziali

Perché non può mettere più di due differenziali in parallelo?

Re: Consiglio sezione cavi e e protezioni

MessaggioInviato: 14 ott 2015, 21:21
da cei79
Ti ringrazio, gabrisav
Gli mtd AC che ho messo nel centralino appartamento, in realtà intendevo dei puri,
quindi il massimo numero di differenziali è 2 ???
Avevo consultato una guida tecnica abb e faceva l'esempio di un appartamento con stessa metratura,in cui hanno inserto n 3 mtd di cui uno in classe A c16per la lavatrice, uno AC c10 per luce, e uno AC c16 per Fm
Stano ???
Grazie

Re: Consiglio sezione cavi e e protezioni

MessaggioInviato: 14 ott 2015, 21:48
da gabrisav
cei79 ha scritto:quindi il massimo numero di differenziali è 2 ???


No no, puoi metterne quanti ne vuoi, il mio era solo un consiglio, i differenziali DEVONO essere almeno 2

Re: Consiglio sezione cavi e e protezioni

MessaggioInviato: 14 ott 2015, 21:59
da cei79
ok capito grazie
Quindi posso mettere sia mtd ,che puri a protezione differenziale di circuiti protetti da mt
giusto?

Re: Consiglio sezione cavi e e protezioni

MessaggioInviato: 14 ott 2015, 22:19
da gabrisav
Gli MTD li metterei solo se devo proteggere un solo circuito ( esempio, un MTD da 16A per un circuito che alimenta un condizionatore ) ma se devo proteggere più circuiti metterie un Diff. puro , sempre che sia protetto a monte da un MT con taratura adeguata.

Re: Consiglio sezione cavi e e protezioni

MessaggioInviato: 14 ott 2015, 22:25
da miky9757
Lo shema sembra uno scarabocchio fatto su un fazzoletto, non lo avrei mai detto, ma si capisce lo stesso :D

Re: Consiglio sezione cavi e e protezioni

MessaggioInviato: 14 ott 2015, 22:37
da gabrisav
Foto Utentecei79 mi permetto di postare uno schema esemplificativo di quanto detto sopra

Re: Consiglio sezione cavi e e protezioni

MessaggioInviato: 14 ott 2015, 22:43
da miky9757
gabrisav ha scritto:Foto Utentecei79 mi permetto di postare uno schema esemplificativo di quanto detto sopra