Vorrei sapere che colore usare nel cablaggio di un quadro elettrico quando al secondario di un trasformatore ho presente 2 avvolgimenti con le tensioni:
- 24 V circuito di comando
- 230V alimentazione di uno strumento.

MessaggioInviato: 20 nov 2004, 9:50
da MASSIMO-G
Le norme più importanti per l'identificazione dei cavi
sono la CEI 16-2, la CEI 16-4 e la CEI 16-1 e nel
caso il quadro faccia parte dell'equipaggiamento
elettrico delle macchine la CEI EN60204-1, che è anche quella
che dà più importanza ai colori attribuendo ad esempio
il blu ai circuiti a 24Vcc e il rosso ai circuiti ausiliari in alternata
il blu però viene anche attribuito al neutro e quindi per non fare
confusione bisognerebbe in presenza del neutro utilizzare per
i circuiti in cc un altro colore (bianco). Io mi occupo di quadri power
center e per mia esperienza posso dire che l'importante
che i conduttori siano siglati con gli appositi collari che riportano
i numeri presenti sugli schemi e che non si utilizzino colori stravaganti
per il neutro che deve essere blu chiaro e per la terra che deve
essere giallo - verde. Nel tuo caso farei essendoci due circuiti aux
in ac a due tensioni diverse farei cosi , 230V GRIGIO , 24 V ROSSO