Collegamento Cisterna gasolio

Inviato:
22 ott 2015, 20:38
da bicio8591
Buonasera,
ci sono delle normative particolari per il collegamento di un serbatoio di gasolio con relativa pompa per erogazione, certificato e omologato, quelli uso cantiere o aziendali, non interrati ma con la loro vasca di raccolta per eventuali fuoriuscite?
Basta la linea protetta da un normale M.T. diff. 10A/0,03 suppongo. Il serbatoio e relativa vasca di raccolta deve essere collegata a terra, anche se non ci sono predisposizioni a riguardo?
Re: Collegamento Cisterna gasolio

Inviato:
22 ott 2015, 21:27
da manu887
Che funzione ha la cisterna? Gasolio x caldaie?
Re: Collegamento Cisterna gasolio

Inviato:
23 ott 2015, 9:23
da bicio8591
No gasolio per trazione,muletti, furgoni etc.
Re: Collegamento Cisterna gasolio

Inviato:
23 ott 2015, 10:26
da Mike
bicio8591 ha scritto:Buonasera,
ci sono delle normative particolari per il collegamento di un serbatoio di gasolio con relativa pompa per erogazione, certificato e omologato, quelli uso cantiere o aziendali, non interrati ma con la loro vasca di raccolta per eventuali fuoriuscite?
Ambiente a maggior rischio in caso d'incendio.
bicio8591 ha scritto:Basta la linea protetta da un normale M.T. diff. 10A/0,03 suppongo. Il serbatoio e relativa vasca di raccolta deve essere collegata a terra, anche se non ci sono predisposizioni a riguardo?
Collegare a terra le masse, ovvero il PE della pompa. Il serbatoio non è una massa, può essere una massa estranea ma non c'è obbligo di collegamento.
Re: Collegamento Cisterna gasolio

Inviato:
23 ott 2015, 12:19
da Giovepluvio
La messa a terra del serbatoio metallico di gasolio all'aperto, non interrato, è richiesta dalla circolare 29/07/19
71 del MI, art. 2.3 b2 pagina 252 del codice elettrico.
Sul fatto che ragionevolmente non andrebbe collegata a terra invece ha ragione
Mike
Re: Collegamento Cisterna gasolio

Inviato:
23 ott 2015, 20:53
da bicio8591
Comunque io intendo i serbatoi di cui allego una foto, anche se di capacità molto minore.
Ho notato però che tra il serbatoio e la vasca è stato esguito un ponte con corda GV tra le 2 strutture metalliche.
E' il caso di collegare a terra da quel punto?
Re: Collegamento Cisterna gasolio

Inviato:
23 ott 2015, 21:17
da Giovepluvio
Non c'era dubbio sulla tipologia di serbatoio.
Rileggi bene: ti è già stato risposto.
La messa a terra va realizzata anche se non serve a nulla.
Re: Collegamento Cisterna gasolio

Inviato:
23 ott 2015, 21:24
da bicio8591
Va bene, provvedero', perché mi scrivi che c'è una circolare o una norma che lo prescrive, "punto è da fare" e basta anche se inutile.....?
Grazie
Re: Collegamento Cisterna gasolio

Inviato:
23 ott 2015, 21:27
da Giovepluvio
Il riferimento normativo te l'ho dato io. Mike ti ha spiegato a cosa serve... il resto decidilo tu.

Re: Collegamento Cisterna gasolio

Inviato:
23 ott 2015, 21:28
da Goofy
Giovepluvio ha scritto:La messa a terra del serbatoio metallico di gasolio all'aperto, non interrato, è richiesta dalla circolare 29/07/1991 del MI, art. 2.3 b2 pagina 252 del codice elettrico.
Non ho sotto mano il codice elettrico, e se cerco in rete la circolare con la data mi esce una sui ponti che non c'entra nulla.
Sicuro del riferimento che hai dato?
Grazie