Pagina 1 di 2

Connessione alla rete del FV

MessaggioInviato: 23 ott 2015, 10:42
da giorgiodavid
Mi ritrovo un impianto fotovoltaico (FV) collegato alla rete seguendo la seguente linea di collegamento a ritroso:

FV - collegamento a monte del sezionatore di quadro - autotrasformatore - protezione trafo - contatore ACEA.

Vi sembra lecito questo collegamento rispetto alla rete? Eventuali dettagli li do man mano... grazie.

Re: Connessione alla rete del FV

MessaggioInviato: 23 ott 2015, 12:20
da Giovepluvio
Quando è stato connesso alla rete?

Per autotrasformatore intendi trasformatore con rapporto 1:1 (non è la stessa cosa)?

Re: Connessione alla rete del FV

MessaggioInviato: 23 ott 2015, 12:24
da giorgiodavid
Giovepluvio ha scritto:Quando è stato connesso alla rete?

Per autotrasformatore intendi trasformatore con rapporto 1:1 (non è la stessa cosa)?


Non ho idea di quando sia stato connesso, in ogni caso l'impianto è spento... no, il trafo serve per convertire la tensione di 230Vtrifase ancora presente a Roma in 400/230V trifase con neutro.

N.B. L'inverter montato non è conforme alla CEI 0-21. Tra l'altro sono solo due monofase, quindi sarebbe anche squilibrato rispetto alle fasi.

P.S. A parte il FV, secondo me servirebbe anche una protezione subito a valle del trafo che non c'è, per la protezione linea (circa 20 metri)

Re: Connessione alla rete del FV

MessaggioInviato: 23 ott 2015, 21:54
da Giovepluvio
Potenza dell'impianto?

La protezione del secondario del trafo la puoi fare anche sul primario, se sei capace... :mrgreen:
Concordo però che è una scelta abbastanza strana. Propendo anche io per l'ipotesi dell'errore piuttosto che del dimensionamento super oculato.
Se butti giù uno schema comunque è più facile capirci qualcosa.

Re: Connessione alla rete del FV

MessaggioInviato: 23 ott 2015, 22:52
da giorgiodavid
Giovepluvio ha scritto:Potenza dell'impianto?

La protezione del secondario del trafo la puoi fare anche sul primario, se sei capace... :mrgreen:
Concordo però che è una scelta abbastanza strana. Propendo anche io per l'ipotesi dell'errore piuttosto che del dimensionamento super oculato.
Se butti giù uno schema comunque è più facile capirci qualcosa.


La fornitura è da 6 kW trifase contrattuale... gli inverter sono da 2500 W...

Re: Connessione alla rete del FV

MessaggioInviato: 24 ott 2015, 10:01
da Giovepluvio
Se l'interruttore al primario è dimensionato correttamente potrebbe pure funzionare.
Dalla descrizione mi pare che sui contatti indiretti invece qualche perplessità potrebbe esserci.

Re: Connessione alla rete del FV

MessaggioInviato: 24 ott 2015, 10:08
da giorgiodavid
Ecco lo schema (di massima senza troppa attenzione) per maggior dettaglio:

https://drive.google.com/file/d/0B1wLnN ... sp=sharing

Re: Connessione alla rete del FV

MessaggioInviato: 24 ott 2015, 10:12
da Giovepluvio
Bisognerebbe vedere la sezione delle linee a valle del trafo ma, a questo punto, concordo con te nella perplessità pronunciata sulle scelte...

Re: Connessione alla rete del FV

MessaggioInviato: 24 ott 2015, 10:17
da giorgiodavid
Giovepluvio ha scritto:Bisognerebbe vedere la sezione delle linee a valle del trafo ma, a questo punto, concordo con te nella perplessità pronunciata sulle scelte...

Ad essere buoni il cavo trafo ha una sezione di certo non superiore a 4 mmq...

Re: Connessione alla rete del FV

MessaggioInviato: 24 ott 2015, 11:30
da giorgiodavid
Scusate, ma secondo voi è bidirezionale questo contatore?

Vedi foto: https://drive.google.com/file/d/0B1wLnN ... sp=sharing