Pagina 1 di 1

Info norma CEI

MessaggioInviato: 24 ott 2015, 13:41
da attiliovolpe
Buongiorno,


quale è la norma di riferimento per gli impianti nei condomini e parti comuni?

Grazie

Re: Info norma CEI

MessaggioInviato: 24 ott 2015, 13:44
da attilio
che io sappia non c'è una norma specifica per i condomini e/o le parti comuni, e non vedo nemmeno per quale motivo dovrebbe esserci :mrgreen:

la norma di riferimento è sempre quella, la 64-8 nelle sue sezioni applicabili al caso

saluti

Re: Info norma CEI

MessaggioInviato: 24 ott 2015, 13:44
da andreandrea
Intendi impianti elettrici in bassa tensione, vero?
Ma come? uno con la tua esperienza non lo sa?

Re: Info norma CEI

MessaggioInviato: 24 ott 2015, 14:06
da elettroigor
Forse sarebbe più corretto esplicitare a quali parti di impianto, o impianti, ti riferisci.
Pianerottoli con ascensore, autorimessa, locali tecnici ecc.ecc.
Altrimenti ha ragione Foto Utenteattilio e non ne esci vivo O_/

Re: Info norma CEI

MessaggioInviato: 24 ott 2015, 15:25
da attiliovolpe
Il quesito è: i contatori devono essere ubicati in vano chiuso obbligatoriamente? (Per me si!)

Se un proprietario non vuole adeguarsi alla norma, (MT a protezione della linea + scaricatori sovratensioni) gli altri proprietari sono in diritto di obbligarlo? (come per la vecchia 46/90 e i differenziali secondo me si!)

Premessa: il vecchio contatore enel scattava per sovraccarico, il nuovo no, dentro c'è MT da 63 ampere, quando eccedi la soglia, la potenza viene limitata, quindi la 64-8, già con la V3, obbliga all'installazione di MT subito in prossimità del contatore a protezione della linea.

Il caso: non c'è protezione della linea, utenza da 3,3 kW e anni fa qualcuno ha installato MTD da 25A dopo circa 9 metri di linea unipolare da 6mmq; ieri la linea che va da distribuzione interno appartamento a MTD, ha preso fuoco! Sicuramente piccola, 2,5mmq, MTD da 25A e magari con un carico leggermente eccedente negli anni si è cotta fino a che ieri con lavatrice (10,5A misurati) e boiler ha ricevuto il colpo di grazia.

Nel vano scale, contatori a vista e linee che vanno dirette su agli appartamenti, senza protezione.
Adesso bisogna adeguare il tutto, ma su 4 proprietari, uno è un "po' difficoltoso" e per scelta non c'è amministratore di condominio.

PS: il MT del contatore non è intervenuto!

Re: Info norma CEI

MessaggioInviato: 24 ott 2015, 16:08
da 6367
Esistono guide CEI (guide, non norme) della serie CEI 64-5x che danno alcune indicazioni (per altro in corso di rifacimento).
Anche la CEI 0-21 dà qualche indicazione.


i contatori devono essere ubicati in vano chiuso obbligatoriamente? (Per me si!)


Direi di no. Ci sono casi di contatori messi all'aperto perché Enel ha voluto così.


quindi la 64-8, già con la V3, obbliga all'installazione di MT subito in prossimità del contatore a protezione della linea.


Non è proprio così...

Re: Info norma CEI

MessaggioInviato: 24 ott 2015, 16:29
da Goofy
attiliovolpe ha scritto:Il quesito è: i contatori devono essere ubicati in vano chiuso obbligatoriamente? (Per me si!)

perché?

Se un proprietario non vuole adeguarsi alla norma, (MT a protezione della linea + scaricatori sovratensioni) gli altri proprietari sono in diritto di obbligarlo? (come per la vecchia 46/90 e i differenziali secondo me si!)


Impianto installato prima del 1990 doveva essere per legge essere adeguato secondo la 46/90.
Impianto installato dopo il 1990 deve essere a regola d'arte e con dichiarazione di conformità (46/90 o 37/08)
Se qualcuno ha violato la legge e vogliamo tutelarci... meglio chiedere a un avvocato come procedere, non a un tecnico.

Il caso:

Chi sbaglia paga i danni, ma lo decide il giudice.

Re: Info norma CEI

MessaggioInviato: 24 ott 2015, 16:47
da 6367
attiliovolpe ha scritto:Se un proprietario non vuole adeguarsi alla norma, (MT a protezione della linea + scaricatori sovratensioni) gli altri proprietari sono in diritto di obbligarlo?


Scaricatori di sovratensione obbligatori? dipende, comunque più no che sì.