Pagina 1 di 1

Cavi trafo - qgbt

MessaggioInviato: 29 ott 2015, 19:19
da Duracell
Salve
Devo cambiare i cavi da trafo a qgbt di una cabina in quanto il trafo da 250 passa a 400kva.
Attualmente ci sono 1 cavo da 240mmq per fase e un 120mmq per il neutro
Dal calcolo con nuovo trafo da 400 dovrei mettere 2 corde da 185 x ogni fase al posto di 1 corda da 240 che ho adesso
La domanda è:
se tengo buone le corde da 240 a cui ne affianco una da 120 x ogni fase al posto di cambiarle tutte con quelle da 185 secondo voi è una cosa logica o mi può dare problemi?
Tutto sto ragionamento x un risparmio economico del cliente
O_/
grazie

Re: Cavi trafo - qgbt

MessaggioInviato: 29 ott 2015, 20:14
da MASSIMO-G
Ma non si puo aggiungere una corda da 240 mmq uguale , circa, a quella esistente?

Re: Cavi trafo - qgbt

MessaggioInviato: 29 ott 2015, 20:24
da clanis
Puoi mettere cavi in parallelo solo con le stesse caratteristiche e della stessa sezione, non puoi mettere un 120 in parallelo ad un 240, perché non potrai mai sapere come si ripratirà la corrente tra le due corde in parallelo.
Già è difficile avere una ripartizione della corrente "ottimale" tra corde in parallelo della stessa sezione e tipologia......

La soluzione già prospettata di mettere un'altra corda da 240 in parallelo alle esistenti mi sembrava ottimale.

Re: Cavi trafo - qgbt

MessaggioInviato: 29 ott 2015, 20:28
da MASSIMO-G
Infatti, non essendo ripartita la corrente in modo uguale nelle due corde di sezione diversa è possibile che quella di sezione minore possa essere soggetta a un sovraccarico permanente

Re: Cavi trafo - qgbt

MessaggioInviato: 29 ott 2015, 20:33
da MASSIMO-G
per curiosità sono andato a vedere tuttonormel e guardando velocemente il cavo critico è quello di sezione maggiore (magari leggerò l'articoletto ma ora non ho tempo...) a occhio avrei detto il contrario (numero di giugno 2012)

Re: Cavi trafo - qgbt

MessaggioInviato: 29 ott 2015, 20:38
da Electro
Le corde in parallelo si attesteranno ad un unico interruttore?

Re: Cavi trafo - qgbt

MessaggioInviato: 29 ott 2015, 23:20
da Duracell
Electro ha scritto:Le corde in parallelo si attesteranno ad un unico interruttore?

Si, sull'interruttore generale di bt

Re: Cavi trafo - qgbt

MessaggioInviato: 29 ott 2015, 23:21
da Duracell
Immaginavo
Grazie a tutti