Adeguamento alla CEI 0-16 con la sola sostituzione del SPG

MessaggioInviato: 3 nov 2015, 20:42
da Vins1970
Gentili amici del Forum,

un mio cliente ha ricevuto un'offerta per l'adeguamento della cabina MT/bt dallo stesso Distributore. L'offerta è contenuta nel prezzo, in quanto si è valutata la possibilità di lasciare il DG e sostituite il PG con i trasduttori.
Se volessi fare una offerta analoga, sarebbe poi sufficiente come certificazione la sola DIDA o è necessario certificare anche il quadro?
Nella caso sia vera la seconda eventualità, quali sono i requisiti necessari e le norme da seguire per una tale certificazione?
Di solito ho sostituito l'intero scomparto, e quindi ho rilasciato semplicemente la DIDA.

Grazie!!!

Re: Adeguamento alla CEI 0-16 con la sola sostituzione del S

MessaggioInviato: 4 nov 2015, 8:37
da MASSIMO-G
Cambiare il solo sistema SPG (protezione, TO, TA ed eventualmente TV) rilevando poi i tempi di intervento dell'interruttore con iniezione di corrente di guasto per 100ms, è l'operazione di adeguamento alla cei 0-16 più comune che viene effettuata. La ditta che eseguirà l'intervento rilascerà dichiarazione relativamente solo al proprio lavoro svolto (adeguamento alla CEI 0-16).

Re: Adeguamento alla CEI 0-16 con la sola sostituzione del S

MessaggioInviato: 4 nov 2015, 11:01
da Vins1970
Grazie per la risposta. Ho letto che sostituendo solo SPG, ci vogliono le prove con la cassetta prova relè e lasciare la documentazione in loco. Quindi è sufficiente la DIDA?

Re: Adeguamento alla CEI 0-16 con la sola sostituzione del S

MessaggioInviato: 4 nov 2015, 11:41
da MASSIMO-G
Per l'adeguamento le prove ci vogliono ma il report relativo non è necessario allegarlo alla Dida