Pagina 1 di 1

Interruttore - Descrizione 4P3T

MessaggioInviato: 4 nov 2015, 11:08
da alecarchesio
Buongiorno a tutti;

oggi una domanda piuttosto banale.

La sigla che accompagna la descrizione dellìinterruttore tipo 4P3T, indica la composizione dello sganciatore, ovvero che è 4 poli, ed il neutro????

Con un' interruttore di questo tipo: si intende che il neutro non viene sganciato, quindi ad interruttore aperto il neutro mi rimane chiuso; oppure il polo del Neutro non ha la protezione termica, però quando apro l'interruttore anche il neutro viene sezionato?

Grazie a chiunque voglia rispondere. O_/

Re: Interruttore - Descrizione 4P3T

MessaggioInviato: 4 nov 2015, 11:16
da paolo a m
alecarchesio ha scritto:quindi ad interruttore aperto il neutro mi rimane chiuso; oppure il polo del Neutro non ha la protezione termica, però quando apro l'interruttore anche il neutro viene sezionato?

... la seconda che hai detto. :-)

Re: Interruttore - Descrizione 4P3T

MessaggioInviato: 4 nov 2015, 19:12
da gabrisav
Ma in che contesto impiantistico viene usato questo tipo di interruttore? sinceramente io non l'ho mai utilizzato

Re: Interruttore - Descrizione 4P3T

MessaggioInviato: 4 nov 2015, 21:07
da Oasis91
Ciao, di che marca è l interruttore?? Di solito si usa la sigla 3p+n non 4p3t...

Re: Interruttore - Descrizione 4P3T

MessaggioInviato: 4 nov 2015, 22:53
da attilio
sono sigle solitamente relative agli interruttori scatolati quadripolari per quanto riguarda la protezione sul polo di neutro

forse trovi più facilmente queste sigle:
4P 3R (neutro non protetto),
4P 3,5 R o 4P 3R + N/2 (neutro protetto al 50% rispetto alle fasi) e
4P 4R (neutro protetto al 100% della corrente delle fasi)

se il concetto è semplice, ti dirò che invece non so cosa stia ad abbreviare la "R" o la "T" del caso specifico