Pagina 1 di 1
Distanze gas elettrico

Inviato:
6 nov 2015, 10:33
da elettrosiculo
salve a tutti,
un' attività commerciale soggetta a progettazione elettrica ha al suo interno una potenza termica installala inferiore a 35kw, l' impianto gas, metano, sarà installato secondo la norma UNI10779 rispettando aerazione e ventilazione ed altro
Domanda:
Un punto presa quanto deve distare da un punto gas?

Re: Distanze gas elettrico

Inviato:
6 nov 2015, 11:40
da Danielex
è un dato che si desume dalla valutazione del rischio di esplosione.
I componenti elettrici a meno che non siano adatti all'installazione in zone 2 dovrebbero essere installati al di fuori del volume Vz della zona pericolosa che si potrebbe formare nei pressi delle sorgenti di emissione (valvole, giunti, ecc.).
La distanza in genere si aggira intorno ai 20 cm me ripeto è una dato che deve essere desunto dalla valutazione di esplosione.
Ricordo che la valutazione si riferisce alle tubazioni, non all'apparecchio.
Che io sappia non è prevista una distanza dai fuochi, userei in ogni caso il buonsenso.
Re: Distanze gas elettrico

Inviato:
6 nov 2015, 12:20
da elettrosiculo
grazie mi riferivo proprio nel tratto di allacciamento della macchina alla tubazione, quello è da valutare giusto?
Re: Distanze gas elettrico

Inviato:
6 nov 2015, 12:26
da Danielex
SI esatto. Tutte le tubazioni del gas che transitano nel locale.
Re: Distanze gas elettrico

Inviato:
6 nov 2015, 13:00
da Goofy
elettrosiculo ha scritto: norma UNI10779
è quella degli idranti.
Forse intendevi la UNI 11528
Re: Distanze gas elettrico

Inviato:
6 nov 2015, 13:08
da Danielex
Visto che siamo sotto i 35kW credo lui intendesse la UNI7129.
Re: Distanze gas elettrico

Inviato:
6 nov 2015, 13:28
da elettrosiculo
è vero ho digitato la norma senza pensare, la UNI 10779 è per gli idranti, dovevo scrivere la UNI7129.