Pagina 1 di 4

Campi elettromagnetici cabine elettriche DPCM del 8/7/2003

MessaggioInviato: 12 nov 2015, 18:10
da lequadro
Ciao a tutti...
Riferito ad una cabina elettrica di nuova progettazione e costruzione/installazione, come si verifica se il locale è in regola con le disposizioni in materia di “campi elettromagnetici” DPCM del 8/7/2003 e seguenti come ubicazione, distanze da altri fabbricati”?

Per soddisfare tali requisiti è sufficiente aver progettato e installato secondo le norme CEI?
Eventualmente, per dimostrare il rispetto dei "campi elettromagnetici" sarebbe sufficiente il progetto del professionista e la DICO della ditta che ha eseguito l'installazione della cabina elettrica?

Qualora la risposta fosse negativa, chi esegue queste verifiche e attesta il rispetto del DPCM 8/7/2003?

Grazie in anticipo per l'aiuto...

Re: Campi elettromagnetici cabine elettriche DPCM del 8/7/20

MessaggioInviato: 12 nov 2015, 18:51
da RST
Se la cabina è nuova, il livello di induzione magnetica negli ambienti circostanti in cui sono presenti persone per almeno 4h/gg deve essere inferiore a 3 microT.
Considera che nelle ore notturne il carico solitamente diminuisce,
Io faccio la misura a pieno carico e poi assevero.

Re: Campi elettromagnetici cabine elettriche DPCM del 8/7/20

MessaggioInviato: 12 nov 2015, 19:33
da lequadro
Quindi in base alle tue affermazioni intuisco che la risposta alla mia prima domanda è negativa.
In pratica, un tecnico abilitato esegue delle misure e rilascia una certificazione secondo il DCPM 8/7/2003... E' così?

Grazie

Re: Campi elettromagnetici cabine elettriche DPCM del 8/7/20

MessaggioInviato: 12 nov 2015, 19:42
da RST
Si, io ho sempre fatto così.

Re: Campi elettromagnetici cabine elettriche DPCM del 8/7/20

MessaggioInviato: 12 nov 2015, 20:07
da lequadro
Ok, grazie.
E' possibile fare anche uno studio teorico per dimostrare il rispetto dei "campi elettromagnetici" ?

Re: Campi elettromagnetici cabine elettriche DPCM del 8/7/20

MessaggioInviato: 12 nov 2015, 20:12
da RST
In teoria si ma in pratica è funzione della permeabilità dei materiali al contorno.

Re: Campi elettromagnetici cabine elettriche DPCM del 8/7/20

MessaggioInviato: 12 nov 2015, 20:33
da lequadro
Ok, grazie mille.

Re: Campi elettromagnetici cabine elettriche DPCM del 8/7/20

MessaggioInviato: 13 nov 2015, 8:10
da iosolo35
In alcuni comuni ci viene chiesta questa distanza ancora prima di mettere in servizio la cabina quindi si devono eseguire dei calcoli preventivi della Dpa, i parametri da utilizzare sono la potenza del trafo, il diametro dei conduttori e la corrente nominare al secondario del trasformatore, applicando la formula che compare nel D.M.29 maggio del 2008

Re: Campi elettromagnetici cabine elettriche DPCM del 8/7/20

MessaggioInviato: 13 nov 2015, 9:39
da esisnc
Confermo quanto detto da iosolo35 nel post 8.
E' anche vero che nella maggioranza delle situazioni non esiste il problema della DPA che si riduce a meno di 2 m dal muro perimetrale della cabina.
Vedere il link del file in pdf, fatto molto bene, di ENEL : https://eneldistribuzione.enel.it/it-IT ... idaDPA.pdf

Re: Campi elettromagnetici cabine elettriche DPCM del 8/7/20

MessaggioInviato: 13 nov 2015, 9:44
da Serafino
Punto primo ci sono documenti CEI (e non solo) per la riduzione dei CEM relativi alle cabine MT/BT
Punto secondo il calcolo non solo è fattibile ma è piuttosto corretto e comunque accettabile (vedere sempre norme CEI o IEC) ed in ogni caso puoi eseguire una simulazione con i FEM ad esempio