Riutilizzo cavo ENEL

MessaggioInviato: 13 nov 2015, 11:07
da crimail
Buongiorno a tutti.
Volevo sottoporvi una problematica rilevata su un impianto:
E' accettabile una linea generale (da contatore a quadro generale) costituita da un cavo ENEL senza marcatura?
Probabilmente prima il contatore era posizionato vicino al quadro generale; ora si trova invece molto distante da esso e l'elettricista ha pensato di riutilizzare il cavo ENEL.

Secondo me, non avendo indicazioni sulla tipologia di cavo (per esempio che che sia adatto ad essere interrato) dovrebbe essere sostituito.

Volevo sapere cosa ne pensate.
Grazie e buona giornata.

Re: Riutilizzo cavo ENEL

MessaggioInviato: 13 nov 2015, 12:49
da Goofy
crimail ha scritto:Volevo sapere cosa ne pensate.


Dipende da chi deve pagare il cavo :D

Re: Riutilizzo cavo ENEL

MessaggioInviato: 13 nov 2015, 13:03
da attilio
bisognerebbe comunque:

a) identificare il tipo di cavo, a prescindere dalla leggibilità della marcatura

b) capire se tecnicamente esso sia idoneo alla posa in opera che si è scelta, oltre ovviamente alle considerazioni di rito sulla portata e sulla cdt

c) ritenendo ragionevolmente che il tutto sia a posto accettabile, si fanno due misure di isolamento e se non ci sono problemi lo si lascia li dov'è

in alternativa, anche valutando tempi, sbattimenti e costi di a) + b) + c) si passa all'ipotesi d)

d) si sostituisce il cavo ed amen (sia mai un domani venga Enel a chiederne la restituzione :mrgreen: )

Re: Riutilizzo cavo ENEL

MessaggioInviato: 13 nov 2015, 13:07
da Electro
In teoria andava smantellato, portato via e smaltito. A meno di situazioni tipo colonna montante di proprietà del cliente ed esercita dal distributore.