Cassette intercapedini

MessaggioInviato: 13 nov 2015, 15:46
da elettrosiculo
salve,
per l' installazione di cassette si derivazioni nell' intercapedine di due pannelli in cartongesso quest' ultimo del tipo a1 s2 d0, Devo prevedere cassette di derivazioni povate al filo incandescente ad 850°C

Re: Cassette intercapedini

MessaggioInviato: 13 nov 2015, 15:55
da Danielex
Si, poco importa la reazione al fuoco.
Se la cassetta è posata in intercapedine (pareti vuote) deve sempre avere GWT 850°C.

Re: Cassette intercapedini

MessaggioInviato: 13 nov 2015, 16:06
da elettrosiculo
perfetto, nelle ie zone in commercio non trovo questo tipo di cassette diderivazioni e vedo pure che grossi marchi produttori di cassette non mi indicano le temperature di prova al filo incandescente.
Esempio una cassetta incasso b.....o a che temperatura è provata?
Come potrei risolvere questo problema?

Re: Cassette intercapedini

MessaggioInviato: 13 nov 2015, 16:34
da Danielex
Quelle che dici tu non so, ma sul catalogo Gewiss ad esempio ci sono..
Ma sono le classiche cassette da cartongesso. Vedi qui

Le cassette tradizionali da muratura sono provate a 650°C

Re: Cassette intercapedini

MessaggioInviato: 13 nov 2015, 19:18
da elettrosiculo
Faccio un po di chiarezza

Devo eseguire un ampliamento di una struttura divisa con pannelli di cartongesso.
All’ interno di intercapedini, formate dalle strutture in cartongesso senza materiali termicamente isolanti, posso posare fili del tipo n07v-k all’ interno di tubo corrugato?

Essendo un luogo NON marcio posso evitare la protezione IP4X?

Inoltre sono obbligato ad inserire cassette provate a 850°C nella sezione 422 della CEI 64-8 leggo quanto segue:
Componenti da incasso per pareti vuote (pareti in truciolato, tramezze in legno, ecc.) non vengono menzionate le intercapedini di strutture in cartongesso

Alcune cassette di derivazioni gia’ installate nelle intercapedini sono provate a 650°C, come posso risolvere questo problema senza togliere le cassette , qualora non a norma?

Re: Cassette intercapedini

MessaggioInviato: 13 nov 2015, 20:34
da elettrosiculo
elettrosiculo ha scritto:Faccio un po di chiarezza

Devo eseguire un ampliamento di una struttura divisa con pannelli di cartongesso.
All’ interno di intercapedini, formate dalle strutture in cartongesso senza materiali termicamente isolanti, posso posare fili del tipo n07v-k all’ interno di tubo corrugato?

Essendo un luogo NON marcio posso evitare la protezione IP4X?
noltre sono obbligato ad inserire cassette provate a 850°C nella sezione 422 della CEI 64-8 leggo quanto segue:
Componenti da incasso per pareti vuote (pareti in truciolato, tramezze in legno, ecc.) non vengono menzionate le intercapedini di strutture in cartongesso


Mi do delle risposte: :-)
POsa corrugato N07V-K accettata" Conduttura 22 tab 52.c", quindi evito la protezione IP4X
richiesti dalla Normativa CEI EN 60670-1 (23-48) sono obbligato ad inserire cassette provate a 850°C
per le cassette esistenti che fare?