Giunte cavi di potenza

MessaggioInviato: 16 nov 2015, 19:12
da ithanith
Buonasera a tutti,
volevo porgere una semplice domanda. Ho sbagliato ad ordinare due cavi. FG7R uno da 70mmq e uno da 50mmq. Visto che sono pezzature abbastanza lunghe 358 mt per il primo e 330 mt per il secondo, il fornitore non mi può cambiare i cavi. Visto che del cavo da 50 mmq mi servono altri 30 mt circa, è possibile giuntarlo e posarlo su passerella o la norma lo vieta considerato che è un ospedale?? grazie! :ok: :ok:

Re: Giunte cavi di potenza

MessaggioInviato: 16 nov 2015, 19:17
da Mike
Le giunzioni sono ammesse in tutti gli ambienti purché realizzate a regola d'arte e idonei per l'ambiente di installazione.

Re: Giunte cavi di potenza

MessaggioInviato: 16 nov 2015, 19:19
da gabrisav
Se fai una giunta in una scatola di derivazione esterna con grado IP adeguato e pressacavi non dovrebbero esserci problemi

Mi ha anticipato Mike con una risposta migliore, il senso è quello però

Re: Giunte cavi di potenza

MessaggioInviato: 16 nov 2015, 19:31
da guzz
non basta crimpare il cavo ed usare il nastro vulcanizzante per isolare il tutto?

Re: Giunte cavi di potenza

MessaggioInviato: 16 nov 2015, 20:14
da attilio
gabrisav ha scritto:Se fai una giunta in una scatola di derivazione esterna con grado IP adeguato e pressacavi non dovrebbero esserci problemi

il cavo verrà posato su passerella, a che serve mettere una cassetta di derivazione esterna con i pressacavi? :shock:

la giunta deve ripristinare la continuità elettrica e almeno il grado di isolamento originale, la soluzione di Foto Utenteguzz, a prescindere di cosa andare ad usare nello specifico, mi pare la più logica