Ciao a tutti,
l'argomento credo sia più che classico, ma non ho trovato altri post nel forum che ne parlano, e provo a porre il mio dubbio aprendone uno nuovo.
Sto dimensionando un cavo MT, ma ho qualche dubbio sui coefficienti di correzione da adottare.
partendo da qui
Iz=I0 x k
vado a cercarmi la I0 nelle tabelle da 1 a 16 della CEI-UNEL 35027. Qui già trovo il primo problema, in quanto nel mio caso sto parlando di un cavo 1.8/3kV, e le tabelle partono da 3.6/6. Facciamo finta per un attimo che le portate siano equivalenti (giusto??) e vado alla tabella 5, posa interrata. Sto parlando di una terna di cavi unipolari, posati in un singolo tubo (tre fruste unipolari in un singolo tubo interrato) affiancato ad altri due tubi interrati. La giusta posa di riferimento secondo la CEI-UNEL 35027 par.6.2 è la E4 giusto?
La tabella 5, per la sezione 185 mmq., e la colonna E4 mi indica 348A.
Ora inizia per me il ginepraio legato a capire dove reperire i coefficienti di correzione. Sempre la CEI-UNEL 35027 elenca al capitolo 7 la lista, che dovrebbe essere esaustiva, dei coefficienti... ma come tengo in conto delle altre tubazioni e circuiti adiacenti? E delle varie distanze tra i singoli conduttori dello stesso circuito, delle distenze tra le tubazioni etc etc?
Mi sfugge qualche altra norma che approfondisce il tema?
Grazie a chi mi vorrà illuminare!
l'argomento credo sia più che classico, ma non ho trovato altri post nel forum che ne parlano, e provo a porre il mio dubbio aprendone uno nuovo.
Sto dimensionando un cavo MT, ma ho qualche dubbio sui coefficienti di correzione da adottare.
partendo da qui
Iz=I0 x k
vado a cercarmi la I0 nelle tabelle da 1 a 16 della CEI-UNEL 35027. Qui già trovo il primo problema, in quanto nel mio caso sto parlando di un cavo 1.8/3kV, e le tabelle partono da 3.6/6. Facciamo finta per un attimo che le portate siano equivalenti (giusto??) e vado alla tabella 5, posa interrata. Sto parlando di una terna di cavi unipolari, posati in un singolo tubo (tre fruste unipolari in un singolo tubo interrato) affiancato ad altri due tubi interrati. La giusta posa di riferimento secondo la CEI-UNEL 35027 par.6.2 è la E4 giusto?
La tabella 5, per la sezione 185 mmq., e la colonna E4 mi indica 348A.
Ora inizia per me il ginepraio legato a capire dove reperire i coefficienti di correzione. Sempre la CEI-UNEL 35027 elenca al capitolo 7 la lista, che dovrebbe essere esaustiva, dei coefficienti... ma come tengo in conto delle altre tubazioni e circuiti adiacenti? E delle varie distanze tra i singoli conduttori dello stesso circuito, delle distenze tra le tubazioni etc etc?
Mi sfugge qualche altra norma che approfondisce il tema?
Grazie a chi mi vorrà illuminare!