Dimensione cavo di terra

MessaggioInviato: 18 nov 2015, 19:40
da faustf
buona sera a tutti
vorrei sapere , perfavore , come poter dimensionare il cavo della terra che va dalla palina a la scatola con la morsettiera di rame da dove partono le altre terre .
scenario casa di 125 mq , impianto civile , ovviamente prese da 16 amper , terra di sezione 2,5 mm
invece dalla scatola della terra dove c'è la morsettiera il cavo che va verso la palina (in pvc giallo verde)
che sezione deve avere???
seconda domanda quante paline di terra deve avere l impianto elettrico???

per rispettare la norma ovviamente

grazie a tutti
:-)

Re: dimensione cavo di terra

MessaggioInviato: 18 nov 2015, 19:57
da gabrisav
Con il termine palina intendi la puntazza a croce o la verga di rame interrata, giusto?
Se arrivi direttamente con la corda nuda in rame nella scatola di derivazione la sezione deve essere almeno del 25 mmq.
Alrimenti se usi la corda giallo verde come montante di terra dalla scatola di derivazione ai dispersori di terra io di solito metto almeno un 10 mmq in ambito civile.
Non esiste un numero di paline da installare, anzi tecnicamente non sono neanche abligatorie, potresti interrare solo la corda nuda in rame, l'impostante è provare l'impianto di terra con un Loop Tester e rimanere sotto i 1660 Ohm con interruttori differenziali da 300mA

Re: dimensione cavo di terra

MessaggioInviato: 18 nov 2015, 20:01
da faustf
si intendo la puntazza a croce zincata
e si volevo usare corrugato e cavo con guaina giallo verde
dalle mie parti è parecchio umido il terreno
calcola che in inverno a circa un metro trovi l acqua infatti le fondamenta della casa sono a 2 metri circa

Re: dimensione cavo di terra

MessaggioInviato: 18 nov 2015, 20:15
da attilio
faustf ha scritto:seconda domanda quante paline di terra deve avere l impianto elettrico???

per rispettare la norma ovviamente

il numero è compreso tra zero e infinito (non scherzo!)

la sezione del conduttore di terra minimo 16 mm^2 se direttamente interrato (questo se la/e fase/i non hanno sezione maggiore)
se usi la treccia di rame, sezione minima 25 mm^2

Re: dimensione cavo di terra

MessaggioInviato: 18 nov 2015, 20:22
da gabrisav
Non è un problema usare la corda giallo verde e collegarla alle puntazze, il problema è dovuto all'ossidazione della corda posata per lungo tempo in ambiente umido , anche se isolata con il tempo il rame potrebbe ossidarsi e marcirsi ( forse il termine non è adeguato ), quindi ti consiglio una sezzione maggiore, anche 16mmq


NON AVEVO VISTO LA RISPOSTA DI ATTILO, CHIEDO SCUSA

Re: dimensione cavo di terra

MessaggioInviato: 18 nov 2015, 20:37
da 6367
gabrisav ha scritto:l'impostante è provare l'impianto di terra con un Loop Tester e rimanere sotto i 1660 Ohm con interruttori differenziali da 300mA


Sconsigliatissimo.
Resistenze di terra così elevate sono instabili, inoltre non permetterebbero alcuna selettività es con differenziale da 300 mA (penso che ti volessi scrivere 30 mA).
Direi di stare sotto i 200 ohm come per altro obbligatorio in diversi paesi esteri.

Re: dimensione cavo di terra

MessaggioInviato: 18 nov 2015, 20:48
da gabrisav
Intendevo il valore abligatorio per i diff. da 30mA ( come giustamente hai corretto tu ) .
Concordo con te che il valore di terra deve essere il meno possibile

Re: dimensione cavo di terra

MessaggioInviato: 18 nov 2015, 22:06
da gabrisav
La sezione minima dalla corda nuda deve essere da 25 mm^2

Re: dimensione cavo di terra

MessaggioInviato: 19 nov 2015, 0:57
da faustf
ora non è che voglio star a disquisire , se mi consigliate cavo gnudo di 25 , mettero quello ,
ma giusto per la cronaca una palina di terra in ferro zincata sai prima di corroderla quanto ci vuole ???(altro che plastica)
ho tirato fuori quella della vecchia parte della casa che è in rifacimento , aveva 30 anni era ancora buona la cambio giusto per fare tutto nuovo e li fra le altre cose era collegata con un cavo in pvc , ma se la corda nuda è meglio perche no? :D