Pagina 1 di 1

Alimentatori luci led

MessaggioInviato: 23 nov 2015, 12:05
da elettrosiculo
Salve a tutti,
Gli alimentatori per le luci led, dove possono essere ubicati?
Nel controsoffitto in che modo, oppure all' interno di scatole di derivazioni quando.

Grazie mille

Re: Alimentatori luci led

MessaggioInviato: 23 nov 2015, 12:14
da Mike
Dipende dal luogo di installazione e dalle caratteristiche degli alimentatori. Nei luoghi ordinari non ci sono grandi problemi, IP2X e via andare. Nei luoghi a maggior rischio in caso d'incendio invece l'alimentatore deve essere certificato IP40 o deve essere installato in scatola IP40 o installato al di fuori dei locali a maggior rischio in caso d'incendio.

Re: Alimentatori luci led

MessaggioInviato: 23 nov 2015, 12:33
da elettrosiculo
Quindi:
Luogo ordinario: lo potrei inserire all' interno di un tetto in cartongesso, ma anche all' interno delle cassette di derivazioni purchè IP2X.
Deve essere a doppio isolamento?

Re: Alimentatori luci led

MessaggioInviato: 23 nov 2015, 14:29
da Mike
elettrosiculo ha scritto:Deve essere a doppio isolamento?


Se l'alimentatore è a doppio isolamento non lo colleghi a terra, viceversa va collegato a terra con il PE anche se all'interno di una scatola a doppio isolamento.