Tensione tra neutro e conduttore di protezione
Ciao a tutti. ho un problema su un impianto trifase in cui mi va in tensione il neutro.
Cioè:
Int.re generale differenziale quadripolare
quando seziono un circuito monofase prese, su quel circuito (a magnetotermico giù) sulla presa leggo 220 V tra Neutro e Terra
quando seziono anche magnetotermico monofase circuito luce la lettura anomala del 220 sul circuito prese sezionato sparisce e va a zero.
Ho mandato l'installatore a verificare il cablaggio, ma circuitalmente non riesco ad immaginare con certezza se questo è dovuto ad un neutro comune tra i due circuiti o se c'è anche un Pe assieme ad un neutro o cos'altro?
PS: quando si riattiva il magnetotermico circuito prese, questo scatta una o due volte come se ci fosse un cortocircuito, poi sta su e tutto funziona normalmente..
Grazie dell'aiuto!
Cioè:
Int.re generale differenziale quadripolare
quando seziono un circuito monofase prese, su quel circuito (a magnetotermico giù) sulla presa leggo 220 V tra Neutro e Terra
quando seziono anche magnetotermico monofase circuito luce la lettura anomala del 220 sul circuito prese sezionato sparisce e va a zero.
Ho mandato l'installatore a verificare il cablaggio, ma circuitalmente non riesco ad immaginare con certezza se questo è dovuto ad un neutro comune tra i due circuiti o se c'è anche un Pe assieme ad un neutro o cos'altro?
PS: quando si riattiva il magnetotermico circuito prese, questo scatta una o due volte come se ci fosse un cortocircuito, poi sta su e tutto funziona normalmente..
Grazie dell'aiuto!
