Pagina 1 di 2

Tensione tra neutro e conduttore di protezione

MessaggioInviato: 23 nov 2015, 14:05
da perindsako
Ciao a tutti. ho un problema su un impianto trifase in cui mi va in tensione il neutro.
Cioè:
Int.re generale differenziale quadripolare
quando seziono un circuito monofase prese, su quel circuito (a magnetotermico giù) sulla presa leggo 220 V tra Neutro e Terra
quando seziono anche magnetotermico monofase circuito luce la lettura anomala del 220 sul circuito prese sezionato sparisce e va a zero.
Ho mandato l'installatore a verificare il cablaggio, ma circuitalmente non riesco ad immaginare con certezza se questo è dovuto ad un neutro comune tra i due circuiti o se c'è anche un Pe assieme ad un neutro o cos'altro?
PS: quando si riattiva il magnetotermico circuito prese, questo scatta una o due volte come se ci fosse un cortocircuito, poi sta su e tutto funziona normalmente.. ?%
Grazie dell'aiuto!

Re: Problemino elettrotecnico

MessaggioInviato: 23 nov 2015, 14:16
da Candy
La misura di tensione terra neutro va fatta bene ed analizzata in funzione del sistema di distribuzione, altrimenti è priva di senso.

Visto che ci sono dubbi crea un carico protetto dal sovraccarico e surriscaldamento, con resistenza di circa 500 ohm, e applicandolo tra i conduttori da verificare, misura la tensione ai capi nelle condizioni da te dette anomale. Una lampada a filamento da 40 W poteva essere un bun carico.

Re: Problemino elettrotecnico

MessaggioInviato: 23 nov 2015, 16:05
da fabiosge
Foto Utenteperindsako scusa la domanda banale: ma i collegamenti sono stati battuti? Quando dici che misuri il neutro sotto un interruttore aperto, hai la certezza che corrisponda alla realtà? Hai fatto un qualche controllo sulla correttezza del cablaggio?

Re: Tensione tra neutro e conduttore di protezione

MessaggioInviato: 23 nov 2015, 17:49
da perindsako
Sistema TT, cablaggio almeno in quadro è ok. Ho mandato elettricista a verificare cablaggio nelle scatole di derivazione. E' che non vorrei mandarlo proprio alla cieca.
Il carico protetto in che senso? Collego una lampadina tra neutro e terra per vedere se passa corrente?
Grazie!

Re: Tensione tra neutro e conduttore di protezione

MessaggioInviato: 24 nov 2015, 8:57
da Giovepluvio
perindsako ha scritto: Collego una lampadina tra neutro e terra per vedere se passa corrente?


:ok:
E' sempre un buon modo per rendersi conto se la tensione sia "vera".

Re: Tensione tra neutro e conduttore di protezione

MessaggioInviato: 24 nov 2015, 11:08
da magoxax
perindsako ha scritto:quando seziono un circuito monofase prese, su quel circuito (a magnetotermico giù) sulla presa leggo 220 V tra Neutro e Terra
quando seziono anche magnetotermico monofase circuito luce la lettura anomala del 220 sul circuito prese sezionato sparisce e va a zero.


Condensa / umidità in una scatola / poertafrutti in cui sono presenti entrambe le linee!? :-M

Re: Tensione tra neutro e conduttore di protezione

MessaggioInviato: 24 nov 2015, 16:07
da perindsako
:ok: E' sempre un buon modo per rendersi conto se la tensione sia "vera".

Esistono tensioni non vere? della serie.. se non è in grado di erogare corrente, non è pericolosa?
Io non è che la vedo proprio così..
Grazie dei continui contributi!!

Re: Tensione tra neutro e conduttore di protezione

MessaggioInviato: 24 nov 2015, 16:56
da attilio
perindsako ha scritto:Esistono tensioni non vere?

hai presente gli accoppiamenti capacitivi cui sono soggetti i cavi e l'impedenza di ingresso di un voltmetro digitale?
quando questi due fenomeni si incontrano, sono la principale causa di nevrosi e di perdita di autostima da parte di tanti elettricisti ;-)

nel tuo caso però, controlla bene tutti i cablaggi

Re: Tensione tra neutro e conduttore di protezione

MessaggioInviato: 24 nov 2015, 17:18
da perindsako
Quello che volevo dire era.. quegli accoppiamenti capacitivi dei cavi sono mai pericolosi? sopra i 24 V ho sempre pensato di si..

Re: Tensione tra neutro e conduttore di protezione

MessaggioInviato: 24 nov 2015, 17:29
da attilio
perindsako ha scritto:quegli accoppiamenti capacitivi dei cavi sono mai pericolosi?

rimanendo nell'ambito della bassa tensione, no, non sono pericolosi

perindsako ha scritto:sopra i 24 V ho sempre pensato di si

quei 24 V che leggi non sono veri, sono costruiti da un circuito di misura avente impedenza di qualche decina di Mohm e conduttori flottanti in cui prevalgono le capacità verso terra
ti sarà capitato di leggere quegli stessi valori anche mantenendo "in aria" uno dei puntali, o no?