Sezionatore di sicurezza per aspiratori.

MessaggioInviato: 27 nov 2015, 22:00
da bicio8591
Durante una verifica su alcuni impianti situati sul terrazzo di una struttura regionale, abbiamo riscontrato che gli aspiratori delle cappe di laboratorio situate ai piani inferiori, sono sprovvisti di sezionatore di sicurezza o manutenzione.
Vorrei sapere se c'è l'obbligo o comunque una normativa che consigli l'installazione del sezionamento in caso di manutenzione, non avendo accesso visivo all'eventuale sezionamento della protezione sul Q.E. di piano.

grazie Bicio

Re: Sezionatore di sicurezza per aspiratori.

MessaggioInviato: 27 nov 2015, 22:11
da Candy
Che io sappia no. Non ho notizia di norma tanto dettagliata in una simile prescrizione. Lo vedo piuttosto un problema da "corretta" valutazione dei rischi.

Però sono curioso. Magari Foto UtenteMike ci può dire qualcosa, o chiunque altro abbia certezze in merito.

Re: Sezionatore di sicurezza per aspiratori.

MessaggioInviato: 27 nov 2015, 22:20
da attilio
non sono esperto di norme ma ritengo che il sezionatore "a vista" su una terrazza (o altro luogo) che ospita apparati elettrici vari (non per le passeggiate) sembri la soluzione migliore, sempre che sia installato nelle immediate vicinanze del carico da sezionare

comodo ma non certo l'unico modo possibile per operare in sicurezza (quindi tenderei ad escluderne alcuna obbligatorietà), si può altrimenti:
a) apporre lucchetto personale all'interruttore fuori piano
b) presidiare il quadro di partenza

Re: Sezionatore di sicurezza per aspiratori.

MessaggioInviato: 28 nov 2015, 10:02
da Mike
Confermo, non c'è alcun obbligo di un sezionamento "visibile" o nelle vicinanze, c'è l'obbligo del sezionamento per la manutenzione elettrica o non elettrica, le modalità di realizzazione vanno definite in funzione della valutazione del rischio elettrico.