Salve a tutti,
Dal quadro generale parte una linea di distribuzione da 2,5mmq protetta da un mgt da 10A, tale linea va ad attestarsi sul generale, del sotto quadro, magnetotermico da 16A.
Può andare bene?
Re: Dal più piccolo al pi grande

Inviato:
11 dic 2015, 19:30
da danielepower
Può andare bene?
Per fare cosa?
Non ha molto senso ma di funzionare funziona; anche se nel sotto quadro trovi un mgt da 16A puoi assorbire max 10A

Re: Dal più piccolo al pi grande

Inviato:
11 dic 2015, 19:32
da attilio
perché non dovrebbe?
è evidente che il collo di bottiglia è il 10A a monte di tutto (che comunque protegge la linea e quindi c'è poco da dire)
poi a valle puoi metterci anche un T MAX da 250A con corde da 185 mmqmi correggo: no forse no! non sono sicuro che i morsetti riescano a serrare le cordine da 2,5 mmq
in alternativa, valutare se nel caso specifico si possono invertire i due interruttori, mettendo a monte il 16A e rendere la situazione un pelo più coerente