Pagina 1 di 2
Atex

Inviato:
17 dic 2015, 17:26
da arabino1983
Buongiorno, mi hanno chiesto di fare una verifica atex.
Ancora non so bene di che impianto si tratti. Mi sapreste dire quali sono le normative di riferimento e se ci sono software di calcolo appositi e magari gratuiti?

Re: Atex

Inviato:
17 dic 2015, 17:31
da wall87
Guarda
qui penso intendessi questo.

Re: Atex

Inviato:
17 dic 2015, 17:46
da arabino1983
Ho dato un'occhiata veloce, ma quelle normative mi sembrano di riferimento per la classificazione o meno e delle apparecchiature o componenti atex. I avrei bisogno delle normative di riferimento per gli impianti elettrici da eseguire in locali con pericolo di esplosione, capire se un locale è classificabile con pericolo di esplosione, quale è la zona di rischio ecc... lo ho fatto una volta diversi anni fa e mi sembra ci siano delle norme CEI in merito.
Re: Atex

Inviato:
17 dic 2015, 18:35
da Mike
La materia è complessa e vasta, per gli impianti fai riferimento a questa: CEI EN 60079-14
Re: Atex

Inviato:
18 dic 2015, 10:48
da pibo
La materia è vasta, particolarmente complessa perché fa riferimento a più campi di applicazione (ventilazione, tipo di sostanze interessate, ecc) e si è occorre fare molte ipotesi e valutazioni, quindi il mio consiglio è quello di fare un corso prima di avventurarti sulle norme e guide CEI.

Re: Atex

Inviato:
18 dic 2015, 11:23
da lillo
Re: Atex

Inviato:
18 dic 2015, 12:23
da arabino1983
Ok grazie! Mi sa che comprerò la guida. Intanto posso dirvi che si tratta di un locale con all'interno un motore per cogenerazione per 135kW a gas metano, è presente all'interno la.tubazione del gas e una valvola di intercettazione.
Re: Atex

Inviato:
18 dic 2015, 12:32
da arabino1983
È una stanza di 6.72m per 5.28m con.due ventilatori a parete
Re: Atex

Inviato:
24 dic 2015, 8:00
da iosolo35
La classificazione delle zone di pericolosità nel caso di presenza di gas viene effettuata in base alla norma:
EN 60079-10-1 (CEI 31-87) Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Classificazione dei luoghi pericolosi.
Un utile guida a supporto è rappresentata dalla:
Guida CEI 31-35 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas.
Per l’installazione di impianti nel caso di presenza di gas vengono prese in considerazione le norme:
EN 60079-14 (CEI 31-33) Atmosfere esplosive. Parte 14:
Progettazione, scelta e installazione degli impianti elettrici.
CEI EN 60079-17 (CEI 31-34) Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Parte 17: Verifica e manutenzione degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi dalle miniere).
Re: Atex

Inviato:
24 dic 2015, 11:41
da arabino1983
Grazie!un voto per te!